czg1127
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2007-11-03
最后登錄: 2022-11-03
查看czg1127的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-01-13 12:05
我用PLC溫度模塊做一個加熱系統,發現模塊測量的溫度比實際溫度低了3度。為了顯示正確值,我就在測量值上面加了3度作為測得值。
但是在加熱時,為了達到實際溫度,我就要在設定值上加3度來修正偏差,然后再在最后的測量值上面減掉3度作為測得值,和前面的加3度矛盾了,不知道要怎么來處理這個問題。
xlp222
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 216 點
下載積分: 418 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-01-13
最后登錄: 2024-09-03
查看xlp222的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-13 13:28
你使用什么PLC,我用的AB上測溫是這樣調節的,4-20mA對應0-400度,如實際溫度低于顯示值10度,就把400降低到390,反之就提高.
ltmwxq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 398 點
下載積分: 18282 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2024-08-23
查看ltmwxq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-01-13 13:43
傳感器校正值設定(PV偏差)
ltmwxq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 398 點
下載積分: 18282 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2024-08-23
查看ltmwxq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-01-13 14:02
FX2N-2LC的校正值設定為BF#40(CHI)和BF#59(CH2)
3除以測量值再乘以100等于傳感器校正值
顯示值=測量值(PV)+傳感器校正值
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-01-13 14:23
  編程?
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
nokia3230
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nokia3230的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-01-13 15:36
我非常的想下載這些的軟件,就是沒有積分。再鉆積分