主電路電源斷開的狀態(tài)下,伺服開啟信號SON為ON了。
1.檢測主電路回路R,S,T,有沒有斷路或接觸不良。
2,檢測伺服開啟信號ON的時機。有無在主回路OFF的狀態(tài)下開啟的可能性。
3,以上均無問題,則可能是伺服系統(tǒng)硬件故障。更換后測試一下。


估計內(nèi)部電源主回路電壓問題或檢測部分出了問題。