樓主  發表于: 2010-12-18 19:57
請大家?guī)兔,我要DDRVI D100 K1000 Y0 Y1 控制步進電機,用DMOV傳送數據到D100,我要控制電機轉10圈,然后停再轉5圈,然后停,再轉20圈,我就用DDRVI 指令,不要用多條DDRVI,謝謝大家
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-19 09:00
不知樓主用的PLC是臺達的還是三菱的,如果是三菱的,請看一下M8029的作用,如果是臺達的請看M1029的作用,不知樓主所用步進電機的分辨率,無法為你解答,大體思路如下,先將轉10圈需要的脈沖數傳送到D100,脈沖發送完成后(M1029、M8029)為ON后將轉5圈需要的脈沖數傳送到D100,以此類推!