龍朝暉
級別: 略有小成
![]() |
請大家?guī)兔,我要DDRVI D100 K1000 Y0 Y1 控制步進電機,用DMOV傳送數據到D100,我要控制電機轉10圈,然后停再轉5圈,然后停,再轉20圈,我就用DDRVI 指令,不要用多條DDRVI,謝謝大家 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
不知樓主用的PLC是臺達的還是三菱的,如果是三菱的,請看一下M8029的作用,如果是臺達的請看M1029的作用,不知樓主所用步進電機的分辨率,無法為你解答,大體思路如下,先將轉10圈需要的脈沖數傳送到D100,脈沖發送完成后(M1029、M8029)為ON后將轉5圈需要的脈沖數傳送到D100,以此類推! |
---|---|
|
許劍鋒
誠心向各位大俠們學習
級別: 略有小成
![]() |
樓主,二樓的朋友的解說是對的。 DDRVI D100 K1000 Y0 Y1 DMOV D200 D100 ,D200是轉10圈; DMOV D204 D100,D204是轉5圈; DMOV D208 D100,D208是轉20圈; 小程序,簡單。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
用變址也可以做的! |
|
---|---|---|
|