ljsheng518
級別: *
|
我發現現在很多設備包括一些韓國產壓力機控制變壓器都省去了,PLC電源部分加了一個電源濾波器 我感覺這樣設計也很穩定. |
---|---|
|
wjz7211
級別: 略有小成
|
其實這樣的設計不安全,我研究過不少進口和國產大廠的設備,無一例外都使用了控制變壓器,剛開始也很困惑(如:一樣是使用220V控制電源,為什么偏要多用一個變壓器,變壓器次級還接地等等)經過分析,使用控制變壓器有以下好處:1 工作適應性強;2 能有效避免電源進線故障引起的設備損失;3 降低了零線電流,提高了保護接零、保護接地的可靠性。 |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
|
同意四樓師傅說法。其實控制變壓器在控制回路中是必不可少的。 |
---|---|
|
chenjun2k
級別: *
|
控制變壓器的作用是濾波,電容濾波器的作用也是濾波.這個作用上不一樣. 變壓器濾波為低通濾波,高通濾波的效果沒有電容好,但對于網絡上的高頻干擾效果不錯. 電容濾波對于尖峰時的干擾有一定的效果,但瞬間的大電壓對于電容濾波方式是致命的. 一般在設計中對于單個小型PLC的供電會考慮電容方式(便宜,就幾塊錢).但網絡上有大變頻器,可控硅設備,軟啟動等電力電子設備的情況下,用變壓器要穩當?shù)亩? |
---|---|
|
caxa-青松
崇拜有水平、有能力的人,但不迷信權威。
級別: 家園?
|
受教 |
|
---|---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
不是控制變壓器,而是隔離變壓器,本人認為。 |
|
---|---|---|
|