單相380V加熱管,共10根,每根1.5KW,三角形接法,請問總電流怎么算?3P空開選多大的?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-21 12:10
1):你的配置只能是3:3:4的連接了。
2):通過P=U*I可以計算。分別為11.84A:11.84A:15.78A?臻_選擇:20A~25A。
syb_shen
山外有山,人外有人!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 189 點
下載積分: 810 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2018-01-23
查看syb_shen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-21 12:17
syb_shen
山外有山,人外有人!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 189 點
下載積分: 810 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2018-01-23
查看syb_shen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-21 12:20
工控人頂起來....
syb_shen
山外有山,人外有人!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 189 點
下載積分: 810 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2018-01-23
查看syb_shen的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-21 12:20
工控人頂起來工控人頂起來........
天鋒
邁翔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 509 個
工控威望: 1446 點
下載積分: 22840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2024-09-01
查看天鋒的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-21 12:46
DZ47-63A這個可以了
邁翔
天鋒
邁翔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 509 個
工控威望: 1446 點
下載積分: 22840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2024-09-01
查看天鋒的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-21 12:47
):通過P=U*I。根3可以計算。分別為11.84A:11.84A:15.78A?臻_選擇:20A~25A。
邁翔
ziji2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 293 點
下載積分: 24113 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2024-07-22
查看ziji2009的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-21 15:48
學習了
songzuolei
中達電通
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 6656 點
下載積分: 4198 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2010-05-03
最后登錄: 2024-10-05
查看songzuolei的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-21 15:52
DZ47--32
代理臺達變頻器,PLC,觸摸屏,設備維修,控制柜制作      QQ;171986645  手機13921226012
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 531 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-12-19
查看chenlf的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-12-21 16:01
電流計算不對吧?是不是20.51A   24.45A   24.45A   我也不知道怎樣才正確。
xie8009
專業做超聲波清洗設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 263 點
下載積分: 2359 分
在線時間: 475(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-10-12
查看xie8009的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-12-21 16:10
是20.5A   27.3A   27.3A 正確。   W/U*1.732  ,斷路器3P-32A即可
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 531 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-12-19
查看chenlf的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-12-21 16:18
引用
引用第10樓xie8009于2010-12-21 16:10發表的  :
是20.5A   27.3A   27.3A 正確。   W/U*1.732  ,斷路器3P-32A即可

如果是11根加熱管呢?
  • «