hsyyqq
級別: *
![]() |
我按照三菱編程手冊上的做法來接線的 我用2相2計的計數器c252 旋轉編碼器的A B Z分別接在fx2n的x0 x1 x2指令就是ld m8000 out c252 k 1234 我就想看看運行計數的情況?墒俏医雍镁通電結果不計數 用比較指令hscs也沒看到計數到位輸出。用M8252監控正反轉倒是可以。就是不知道為什么不能顯示計數。 我用1相一計的做過 不過接的是接近開關 是可以顯示計數的。不知道為什么用旋轉編碼器就不行了。 求解 倒地哪里出問題了 對了我的旋轉編碼器型號是ovw2-036-2mhc 我記得是z相一圈就給個低點位。 集電極開路輸出的。 |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
看看PLC手冊就可以,要注意分清楚如何接線,不同接法對應不同的高速計數器,既然不改接線其他的計數器可以計數,就說明你的接線有錯. |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
高速計數器就是可以說是硬件計數器,計數頻率不受程序的運行周期影響!! C251是要程序復位的,好像是置M的位,C252是硬件復位,看看手冊上的接線,在1N上我試過用C252,我還沒有聽過有可以鎖高速計數器的事情. |
|
---|---|---|
|