• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-29 09:17
我按照三菱編程手冊上的做法來接線的 我用2相2計的計數器c252  旋轉編碼器的A B Z分別接在fx2n的x0 x1 x2指令就是ld m8000   out c252 k 1234 我就想看看運行計數的情況?墒俏医雍镁通電結果不計數 用比較指令hscs也沒看到計數到位輸出。用M8252監控正反轉倒是可以。就是不知道為什么不能顯示計數。
  我用1相一計的做過 不過接的是接近開關 是可以顯示計數的。不知道為什么用旋轉編碼器就不行了。

求解 倒地哪里出問題了 對了我的旋轉編碼器型號是ovw2-036-2mhc 我記得是z相一圈就給個低點位。 集電極開路輸出的。
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-29 09:21
圖片:
我就想知道為什么在打方框的地方沒顯示計數值!!
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-29 09:22
哦對了 我個程序我用的c254   x6我已經置位了。
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-29 09:26
樓主,你的意思現在正常工作了?
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-29 12:49
。。樓上 是沒有計數  我不知道我這個型號的編碼器是不是適合fx2n的三菱plc啊。之前是fx1n40mt的plc 求解啊 倒地什么輸出方式才適合呢?1n跟2n 我看手冊上也沒有特別說明啊。!
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2047 分
在線時間: 495(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2024-09-22
查看劉永的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-29 13:32
你的編碼器進線是否正確,編碼器電源不可以和PLC本身電源相接。那樣編碼器是不工作的
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

QQ980347789
jamesyue
練就一身好的技術才是硬道理
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 289 點
下載積分: 677 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-12-13
最后登錄: 2017-03-15
查看jamesyue的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-29 22:01
學習學習
James
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-30 08:42
回5樓
為什么編碼器工作電源不能跟plc  24v電源相連。 求解
還有 接線的話應該沒錯 我是按照手冊上來的。我這幾天思考了一下 旋轉編碼器有很多種輸出方式,這款我沒有說明書但是 通過查資料應該是集電極開路, 之前用的plc是fx1n  ,我現在用fx2n不知道行不行,不過思來想去我也找不到關鍵地方 昨天問了電子市場一個老板他一口咬定說是輸出方式問題。我郁悶了。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21341 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-09-17
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-30 10:42
多數是輸出方式的問題。編碼器的電源要和PLC自帶的鏈接。我剛才試了一下,有顯示。我的編碼器型號TRD-J360-RZL
[ 此帖被匯榮鋁業在2010-12-30 11:00重新編輯 ]
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-12-30 11:16
8樓
“編碼器的電源要和PLC自帶的鏈接”怎么跟5樓說的相反啊 倒地編碼器的24v電源接哪里
我今天用c251 計數 只接 A B相到是有計數顯示了不過過了一下就沒了 x0 x1都沒閃爍了
我的編碼器是轉一圈給個信號 具體的我也沒資料 8樓說的輸出方式 是只plc的輸入方式嗎?
是NPN 還是pNP 我的plc型號是fx2n-128mt的 我看了下輸入端沒有 s/s 。倒地該怎么接 還有我是不是要先確認編碼器能接的plc型號在來研究其他問題。!
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-12-30 14:26
問題查清楚了  2MHC 型號的意思是 2m是只2相  H是Z相高電位 C是集電極開路輸出 而且是NPN型 PNP是HCp
我接好電路發現PLC的高速計數器C252不計數 但是x0  x1都有閃爍 說明有脈沖輸入,我換了C251 C253分別測試發現
計數正常,那么難道是plc的C252壞了?小弟問一下這個C252是軟件呢 還是獨立出來的硬件呢??????
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1603 個
工控威望: 1921 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-08-15
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-12-30 14:48
看看PLC手冊就可以,要注意分清楚如何接線,不同接法對應不同的高速計數器,既然不改接線其他的計數器可以計數,就說明你的接線有錯.
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go