駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-31 12:44


如圖。。X12閉合,C235高速計數器相對應X0輸入的脈沖計數
但有一個問題要請教大家的,
X12接觸點是大約是0.1秒一個脈沖輸入的?刂埔0.1秒內計X0的6個數
PLC是FX1S-30MR
不知到可不可以做得到,這樣的要求???
如果做不到,還有什么好的建議????
駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-31 12:53
引用
引用第1樓njaolian于2010-12-31 12:49發表的  :
大哥不是這么用的,仔細查看編程手冊,里面有實例
X12不是高速接收端
三菱的高速接收端為X0-X7,如何選配,具體有地址對應,仔細閱讀編程手冊,這里不多說了,你的方法錯誤

我的方法應該沒有錯吧??是你理解錯了
X12閉合。。。C235開啟計XO輸入的數
駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-31 12:59
高手出來。。。。幫幫忙啊
駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-31 16:47
引用
引用第5樓sjm213于2010-12-31 14:58發表的  :
0.1秒內計X0的6個數不成問題,問題是“X12的0.1秒一個脈沖輸入”它這個信號ON能夠保持多長時間。
也許是沒有理解你的控制要求。但是你只要記。涸赬12為ON的時候,高速計數器就會馬上計數,頻率可以達到幾十K赫茲。

X12這個信號ON能夠保持也就是大約0.1秒時間
不知道這樣可不可以計到XO輸入的6個脈沖
如果不可以。。。有什么辦法?
請指教????????謝謝
駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-31 16:56
引用
引用第7樓sandy_love于2010-12-31 15:51發表的  :
建議樓主不要用這樣的方式做,高速的處理一定要用高速指令或者用中斷+直接輸出刷新,以避開掃描周期的影響。不然的話要么計數計時不準確要么處理不及時失去意義

我要的就是X12這個信號置ON時能夠保持大約0.1秒時間。。。大約也是0.1秒時間動作一次
你所說的-高速的處理一定要用高速指令或者用中斷+直接輸出刷新,以避開掃描周期的影響
我對這方面不是很理解,,,可不可以幫我編一條程序上來。學習下
請指教????????謝謝