• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-31 12:44


如圖。。X12閉合,C235高速計數器相對應X0輸入的脈沖計數
但有一個問題要請教大家的,
X12接觸點是大約是0.1秒一個脈沖輸入的?刂埔0.1秒內計X0的6個數
PLC是FX1S-30MR
不知到可不可以做得到,這樣的要求???
如果做不到,還有什么好的建議????
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 452 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1982 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-13
查看njaolian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-31 12:49
大哥不是這么用的,仔細查看編程手冊,里面有實例
X12不是高速接收端
三菱的高速接收端為X0-X7,如何選配,具體有地址對應,仔細閱讀編程手冊,這里不多說了,你的方法錯誤
駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-31 12:53
引用
引用第1樓njaolian于2010-12-31 12:49發表的  :
大哥不是這么用的,仔細查看編程手冊,里面有實例
X12不是高速接收端
三菱的高速接收端為X0-X7,如何選配,具體有地址對應,仔細閱讀編程手冊,這里不多說了,你的方法錯誤

我的方法應該沒有錯吧??是你理解錯了
X12閉合。。。C235開啟計XO輸入的數
駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-31 12:59
高手出來。。。。幫幫忙啊
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-09-20
查看sandy_love的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-31 14:52
用SPD測脈沖個數
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(駱海深) 熱心助人
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5196 個
    工控威望: 7419 點
    下載積分: 158710 分
    在線時間: 3155(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-11-15
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-12-31 14:58
    0.1秒內計X0的6個數不成問題,問題是“X12的0.1秒一個脈沖輸入”它這個信號ON能夠保持多長時間。
    也許是沒有理解你的控制要求。但是你只要記。涸赬12為ON的時候,高速計數器就會馬上計數,頻率可以達到幾十K赫茲。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(駱海深) 熱心助人
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70397 分
    在線時間: 1603(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-11-13
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-12-31 15:27
    C235;C236。。。。C250,1相 60KHZ。
    我理解樓主的意思是想按下X12讓計數器計數6個。如果是,你只要在X12后面加上【<  c235  k6】。
    同時增加一條:
    LDI  X012  
    RST  C235    
    這個只是理論上的分析,實際使用正像大家說的怎么高的頻率,計6個脈沖的概率幾乎為“0”。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(駱海深) 熱心助人
    sandy_love
    感悟生活,創新的源泉...
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 487 個
    工控威望: 823 點
    下載積分: 1610 分
    在線時間: 482(小時)
    注冊時間: 2008-12-08
    最后登錄: 2024-09-20
    查看sandy_love的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-12-31 15:51
    建議樓主不要用這樣的方式做,高速的處理一定要用高速指令或者用中斷+直接輸出刷新,以避開掃描周期的影響。不然的話要么計數計時不準確要么處理不及時失去意義
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(駱海深) 熱心助人
    駱海深
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 381 個
    工控威望: 439 點
    下載積分: 923 分
    在線時間: 496(小時)
    注冊時間: 2007-07-22
    最后登錄: 2020-04-10
    查看駱海深的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-12-31 16:47
    引用
    引用第5樓sjm213于2010-12-31 14:58發表的  :
    0.1秒內計X0的6個數不成問題,問題是“X12的0.1秒一個脈沖輸入”它這個信號ON能夠保持多長時間。
    也許是沒有理解你的控制要求。但是你只要記住:在X12為ON的時候,高速計數器就會馬上計數,頻率可以達到幾十K赫茲。

    X12這個信號ON能夠保持也就是大約0.1秒時間
    不知道這樣可不可以計到XO輸入的6個脈沖
    如果不可以。。。有什么辦法?
    請指教????????謝謝
    駱海深
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 381 個
    工控威望: 439 點
    下載積分: 923 分
    在線時間: 496(小時)
    注冊時間: 2007-07-22
    最后登錄: 2020-04-10
    查看駱海深的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-12-31 16:56
    引用
    引用第7樓sandy_love于2010-12-31 15:51發表的  :
    建議樓主不要用這樣的方式做,高速的處理一定要用高速指令或者用中斷+直接輸出刷新,以避開掃描周期的影響。不然的話要么計數計時不準確要么處理不及時失去意義

    我要的就是X12這個信號置ON時能夠保持大約0.1秒時間。。。大約也是0.1秒時間動作一次
    你所說的-高速的處理一定要用高速指令或者用中斷+直接輸出刷新,以避開掃描周期的影響
    我對這方面不是很理解,,,可不可以幫我編一條程序上來。學習下
    請指教????????謝謝
    sccgkong
    不是每次都會成功,但是必須每次都有進步
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 203 個
    工控威望: 1374 點
    下載積分: 916 分
    在線時間: 299(小時)
    注冊時間: 2010-06-21
    最后登錄: 2024-07-05
    查看sccgkong的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-12-31 17:02
    還可以調整高速計數器的計數倍率 可能會好點
    得之坦然,失之淡然,順其自然,爭其必然
    ysheng9099
    三人行必有吾師
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 959 個
    工控威望: 2440 點
    下載積分: 21432 分
    在線時間: 123(小時)
    注冊時間: 2010-10-28
    最后登錄: 2024-11-15
    查看ysheng9099的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-12-31 21:29
    應該沒問題吧
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go