huwentao517
小雞不會灰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 259 點
下載積分: 4987 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2022-03-22
查看huwentao517的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-05 15:31
請問各位大俠,我現在用的是CP1E 30點主機一個,掛一個20點擴展,加一個AD041。接兩路0-10V的模擬量。我想讓輸入的0-10V在PLC里面對應0-100的值,請問這個怎么寫。拜謝各位師傅。我的郵箱是:huwentao517@163.com
huwentao517
小雞不會灰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 259 點
下載積分: 4987 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2022-03-22
查看huwentao517的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-05 16:10
哪個高手指點下小弟吧
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-05 16:35
先把通道的值MOV到PLC內部的一個寄存器D,如D100,然后換算,10V對應的是32000。
樓主留言:
哥能再詳細點嗎
huwentao517
小雞不會灰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 259 點
下載積分: 4987 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2022-03-22
查看huwentao517的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-05 16:53
哥你能說的詳細點嗎?
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-05 17:15
MOV到PLC內部的一個寄存器D,D100.存的是0-32000之間的一個數,你想把它轉成0-100.D100乘以100再除以32000存到D104.D104就是你要的0-100之間的數。
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-01-05 23:20
omron有一個縮放功能,你自己看看說明書,0對應0,分辨度6000(10V)對應100就是了
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-01-06 16:01
歐姆龍有個比例指令的,好像是scl,你可以看看歐姆龍的編程手冊。
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4012 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-11-04
查看王春茂的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-01-09 22:07
學習了
本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用
luowenping
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看luowenping的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-01 20:30
你說的是不是pid調節輸出量換算值對應0-100
陳運華
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 142 點
下載積分: 667 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-05-30
最后登錄: 2018-10-31
查看陳運華的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-06-07 10:49
利用比例換算指令SCL將0-0FA0換算成BCD0-100,當然要看支不支持這個指令了,