引用引用第13樓jdk1126于2011-01-22 11:30發表的 :USB-PPI電纜和電機正反轉延時過短,或沒有延時,USB-PPI的電纜就會燒壞有什么關系???
引用引用第3樓guochunyi于2011-01-21 16:01發表的 :還從來沒抄壞過通訊電纜的飄過,而且還是一直熱插拔。西門子原裝的USB-PPI一下子就燒壞了?
引用引用樓主jx_einstein于2011-01-21 11:35發表的 燒壞S7-200的USB-PPI電纜問題,大家注意了 : 最近做一個項目,連燒了2條USB-PPI電纜,很是郁悶,發上了給大家提個醒。 控制一個電機正反轉的時候,延時過短,或沒有延時。USB-PPI的電纜就會燒壞。非?,且非常準。 以前用OMRON的PLC時,也出現過這樣的失誤,就會通訊中斷,從新上電后就正常了。 用S7-200時,也出現通訊中斷,不過USB-PPI電纜就會燒壞,一下幾十塊錢就沒了。 大家注意了