carboy109
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看carboy109的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-22 17:01
GOT是F930
PLC是三菱F系列的
我有一條RS232C 線,可以跟GOT連接,但通過GOT連接FX2N的PLC的話就連不上了,提示說:“指定的路徑受制約,不能獲取PLC的類型名<ES:15061102>”.
我電腦系統是WinXP SP3,編程軟件是GX7
請高手賜教。

補充點:同樣是用這跟線,同樣通過GOT,可以成功連接上A系列的PLC
[ 此帖被carboy109在2011-01-23 21:53重新編輯 ]
廣東
不斷進取
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-03-05
查看廣東的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-26 08:06
先看一下你的線/在本網站有三菱觸摸屏的通信線的制作圖/你可以看一下    /還有你看一下觸摸屏制作軟件中你設置的PLC類型跟你所要連接PLC是不是一樣/觸摸屏上也是要設置PLC類型的/我現在用的觸摸屏是F940   PLC是FX2N  PLC也是通過GOT跟電腦連接//用的是串口/剛開始時我也是連接不上/后來一檢查原來是自己做的線接錯了一條
[ 此帖被廣東在2011-01-26 08:15重新編輯 ]