tczczc
級別: *
|
原來一個就的PLC,LG 120S的,新的也是同型號的。然后把舊的立面的程序下載下來,再上傳到新的。結果裝上去 顯示PLC NO RESPONSE。 絕對不是觸摸屏的問題。是哪里沒設置好? |
---|---|
|
譚新
我努力,我成功
級別: 家園?
|
沒有通信上,檢查線和串口設置。 樓主留言:串口設置在哪里搞?我沒找到啊 |
---|---|
|
beethoven21
級別: 略有小成
|
是不是用了LS的了,這兩個雖然是同一個型號,不過IO口數不一樣,要對應接上去…… 樓主留言:是LS的,都是K120S啊。都是40個點的。同一型號的。怎么會不一樣呢 |
---|---|
|
山東滕州
老驥伏櫪 志在千里
級別: 家園?
|
通訊設置,請問你用的什么品牌的屏,使用說明手冊里面應該有詳細的,各種plc和觸摸屏通訊設置參數的列表。請參照上面的設置一定能聯機的。 |
|
---|---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
|
主機無應答,,連接不上..查通信地址設置方面.. |
---|---|
|