1。電流表的通訊協議及特點
RS485接口;連接類型異步,半雙工;國際標準Modbus-RTU,儀表地址1--247,波特率:2400,4800,9600
數據格式:10位異步通訊方式(1個起始位,1個停止位,無奇偶校驗位)本機開放03H,04H讀命令(用來讀測量
數據),10H寫寄存器命令
2.通訊舉例
主機讀數據
地址 命令 起始地址(高位在前) 寄存器數(高位在前) 校驗碼(低位在前)
01H 04H 00H,00H 00H,02H 71H,CBH
儀表回應數據
地址 命令 數據長度 數據段 校驗碼(低位在前)
01H 04H 04H 0BH,B8H,00H,14H 79H,8AH
3.PLC用了485通訊模塊