樓主  發表于: 2011-01-26 10:16
我想用一臺變頻器分別控制10臺電機,且這十臺電機運行中同意時刻只有一臺電機運轉,我的想法是在變頻器和電機之間用plc控制10個接觸器或固態繼電器切換,當然要在電機停止的時候切換。
請教各位前輩我這樣做可行嗎?
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-09-18
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-26 10:25
可是可以,要注意切換的好
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
atogood
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 1909 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-04-16
最后登錄: 2024-06-19
查看atogood的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-26 10:49
不行.你這東西做出來不用多久就有電話了.
xbc5620924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 226 點
下載積分: 561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-26 11:09
事實上,一拖二,一拖多都不少見呢。特別是恒壓供水上。
有些水泵站把變頻器作軟啟動用,一臺變頻器可以供一排水泵用呢,一個啟動完了,再通過接觸器切換到其它工頻電機。
功率小的完全可以的,大功率稍微有點錯就會影響系統正常工作。
[ 此帖被xbc5620924在2011-01-26 11:17重新編輯 ]
人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 467 點
下載積分: 8136 分
在線時間: 768(小時)
注冊時間: 2010-09-26
最后登錄: 2024-08-29
查看人生如夢的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-26 15:49
謝謝 各位師傅
qdlsc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 249 點
下載積分: 902 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-10-04
最后登錄: 2019-06-16
查看qdlsc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-01-27 07:43
應該可以,注意切換
bright34
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bright34的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-01-27 08:50
我也想試試看,按照理論是可以的
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-01-27 10:03
如果變頻器只是作為軟啟動的話,用這樣方法分時控制當然可以的,但有兩點要注意:
1..控制時序要正確,比如要先停止,再切換,何時切換也有講究,是不是需要等停止的電機完全停下再切換還是其他。
2..大功率的還要考慮再生電阻,是不是每個電機要自帶一套再生電阻,具體可以問下變頻器廠家。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
晨鐘暮鼓
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看晨鐘暮鼓的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-01-27 19:48
應該可以,注意切換
a888888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 477 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2014-08-17
查看a888888的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-01-28 12:49
可以的!我就做了一個一托三的!但你的變頻器一定是電機功率的總和再多一點!
xubaolin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2022-11-15
查看xubaolin的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-01-28 15:08
完全可以一變頻器控制多臺電機運行,一定要在變頻器停止運行后轉換接觸器,不然話容易干擾報警和損壞變頻器。
hhg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 209 點
下載積分: 621 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2020-08-19
查看hhg的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-01-28 15:50
不可以,一般只能一拖二,因為隨便切換,變頻器要報警的
  • «