三菱plc應用指令中相對位置控制指令 FNC158 DRVI   K+999999   K3000 Y000 Y004   若輸出脈沖個數(shù)要求大于999999怎么辦?謝謝。
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1231 個
工控威望: 1498 點
下載積分: 6845 分
在線時間: 600(小時)
注冊時間: 2008-12-13
最后登錄: 2024-09-19
查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-02-14 10:38
改用32位指令DDRVI