樓主  發表于: 2011-02-13 21:50
三菱plc應用指令中相對位置控制指令 FNC158 DRVI   K+999999   K3000 Y000 Y004   若輸出脈沖個數要求大于999999怎么辦?謝謝。
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-14 08:30
只要脈沖數不大于2147483647的數字都是可以的啊
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 452 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1981 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-08-28
查看njaolian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-14 09:01
再加啊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(dl2006) 熱心助人
    艾禮富
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 144 個
    工控威望: 352 點
    下載積分: 1217 分
    在線時間: 162(小時)
    注冊時間: 2011-01-24
    最后登錄: 2015-02-26
    查看艾禮富的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-02-14 09:38
    1樓正解
    chen1c2h3y
    傾力共享,共建雙贏!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 78 個
    工控威望: 260 點
    下載積分: 695 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2009-11-10
    最后登錄: 2012-10-20
    查看chen1c2h3y的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-02-14 09:41
    FNC158 DRVI   指令最大32767,改用32位指令DDRVI 最大2147483647你才用到999999還能加很多!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(dl2006) 熱心助人
    大鵬展翅168
    勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1231 個
    工控威望: 1498 點
    下載積分: 6845 分
    在線時間: 600(小時)
    注冊時間: 2008-12-13
    最后登錄: 2024-09-19
    查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-02-14 10:38
    改用32位指令DDRVI
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(dl2006) 熱心助人
    dengjie99
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 177 個
    工控威望: 357 點
    下載積分: 1640 分
    在線時間: 344(小時)
    注冊時間: 2008-10-11
    最后登錄: 2023-09-04
    查看dengjie99的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-02-15 10:39
    謝謝各位的參與,可是我看到FX1S\FX1N說明書上是16位指令:-32768--+32768  32位指令:-999999--+999999  詳見357頁,不知如何理解?臺達的plc和樓上朋友們說的一致。