weilinyi
級別: 工控俠客
|
請問各位專家,三相220輸入的變頻器,輸出端是否可以接三相變壓器,不知道是結果會怎樣,會炸機嗎? [ 此帖被weilinyi在2011-02-15 15:37重新編輯 ] |
---|---|
|
xiagood88
級別: 略有小成
|
應該不好 |
|
---|---|---|
|
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園?
|
可以,但要恒定頻率為50或60HZ,而且功率不超過變頻器的范圍。不過,不建議這樣用 |
---|---|
|
胡驕陽
級別: 工控俠客
|
為什么不可以,三相220V還是三相電,只是比三相380V電壓低,相位還是一樣的,你的負載變壓器功率不要打過變頻器就可以接,但是變壓器因為頻率的問題可能會發(fā)熱嚴重,又或者是變頻器因負載問題而保護。 |
---|---|
|
roger_jiang
級別: 探索解密
|
我考慮三相220輸入的變頻器,后面沒必要接變壓器呀。 一般的變頻器有調頻和調壓的功能呀 你加變壓器要作何用途 |
---|---|
|