logix500
級別: *
|
單位要裝3臺供水泵(如:A,B,C泵),正常時2臺運行第三臺泵備用,壓力低時自動啟動備用泵。但備用泵也不是固定的,要能相互切換。 也就是: 1、當泵A,,B運行時,泵C備用; 2、當泵B,C運行時,泵A備用; 3、當泵A,C運行時,泵B備用。 單位用的是西門子PCS7功能塊圖(CFC)做程序。 有了邏輯圖就好做些了。 請大家幫忙畫傔壿媹D,先謝謝大俠們了! |
---|---|
|
wdgkrjygwq
赤兔奔騰萬里!男兒走遍四海!
級別: 略有小成
|
路過!看看! |
|
---|---|---|
|
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
|
呵呵,這這............... |
|
---|---|---|
|
logix500
級別: *
|
今天下午在仿真機上試著調試了哈,好象達到目地了,呵呵。明天再繼續調試,再和工藝人員討論,看是否滿足他們的控制要求 。如果好用,一定和大家分享。 本人比較懶,想有現成的用,實在沒有辦法找到,就逼著自己編程了。呵呵。 |
---|---|
|
newber
級別: 探索解密
|
太高端,大約明白個意思,好像有那種方框菱形的邏輯圖,程序可以自動生成????? 是不是這個意思?????????? |
---|---|
|
wdgkrjygwq
赤兔奔騰萬里!男兒走遍四海!
級別: 略有小成
|
哦!太好了!樓主如果成功的話!一定要與大家分享哈! |
|
---|---|---|
|
kingfeng1983
級別: *
|
重新一起啟動三臺不就行了。反正有兩臺已經啟動,再起一下還是起。順便把備用的也給啟動了。 |
---|---|
|
xqx_2007
級別: *
|
這個 這樣可以不:隨便兩臺運行條件來判斷第三臺啟動條件,這樣可以實現吧 我試下可以 如果有啥安全隱患再加些條件 |
---|---|
|
logix500
級別: *
|
備用泵是在系統壓力低報的時候,自動啟動,來保證生產安全。 正常生產時候,兩臺泵運行就夠用,3臺同時運行,浪費電力能源哦! |
---|---|
|