樓主  發表于: 2011-02-25 16:02
我廠有其中一塊FX2N-4AD模塊,4通道全部是電壓輸入,如果CH1、CH2其中有一路先輸入,則CH1 、CH2顯示讀到的數值正常,CH3 、CH4讀到的數值是正常數值的2/3.如果 CH3、CH4其中有一路先輸入,則CH3 、CH4顯示讀到的數值正常,CH1、 CH2讀到的數值是正常數值的2/3?墒,如果去掉其中任意一回路,其他3路則讀數都正常。再把去掉的回路接上,則接上的這一回路讀不到數值。請大家幫忙痢Ｖx謝
hjjffz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 203 點
下載積分: 941 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2022-09-08
查看hjjffz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-26 21:54
有可能是信號干擾問題