劉正軍
走著瞧
級別: 略有小成
|
我廠有其中一塊FX2N-4AD模塊,4通道全部是電壓輸入,如果CH1、CH2其中有一路先輸入,則CH1 、CH2顯示讀到的數值正常,CH3 、CH4讀到的數值是正常數值的2/3.如果 CH3、CH4其中有一路先輸入,則CH3 、CH4顯示讀到的數值正常,CH1、 CH2讀到的數值是正常數值的2/3?墒牵绻サ羝渲腥我庖换芈,其他3路則讀數都正常。再把去掉的回路接上,則接上的這一回路讀不到數值。請大家?guī)兔α恕Vx謝 |
---|---|
|
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
|
還沒有遇到過了,按照樓上的方法檢查一下。 |
|
---|---|---|
|
劉正軍
走著瞧
級別: 略有小成
|
萬用表測量4路都為8V多點,正常的讀到3500左右,不正常的為2500-2600之間。 |
---|---|
|
yjd20053480
自動化工程改造及程序破解
級別: 略有小成
|
呵呵,你將PLC斷電后再上電試試,如果還是這個問題,可能是硬件問題。 |
|
---|---|---|
|
劉正軍
走著瞧
級別: 略有小成
|
我斷電試過多次。也清除過內存,從新傳過多次程序,無濟于事,只好又加了一個模塊。我也干過多年,從未遇到過這個問題。郁悶。 |
---|---|
|
劉正軍
走著瞧
級別: 略有小成
|
我換過模塊不頂用。我也懷疑過信號干擾問題,可是萬用表檢測信號一切正常。大家還有什么好的思路? |
---|---|
|
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
|
要么你還是把程序傳上來看看,是不是關閉了一個通道。你所說的讀數是PLC監控讀數嗎?檢查探頭安裝位置是否與接線位置一直。 |
|
---|---|---|
|
劉正軍
走著瞧
級別: 略有小成
|
請各位幫忙求解一下 ,式中求:X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8 d=(a1g1X1+a2g2X2+a3g3X3+a4g4X4+a5g5X5+a6g6X6+a7g7X7+a8g8X8)/ (g1X1+g2X2+g3X3+g4X4+g5X5+g6X6+g7X7+g8X8) e=(b1g1X1+b2g2X2+b3g3X3+b4g4X4+b5g5X5+b6g6X6+b7g7X7+b8g8X8)/ (g1X1+g2X2+g3X3+g4X4+g5X5+g6X6+g7X7+g8X8) f=(c1g1X1+c2g2X2+c3g3X3+c4g4X4+c5g5X5+c6g6X6+c7g7X7+c8g8X8)/ (g1X1+g2X2+g3X3+g4X4+g5X5+g6X6+g7X7+g8X8) X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8=1 |
---|---|
|