• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go
scxclzyzb
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 842 個
工控威望: 888 點
下載積分: 31088 分
在線時間: 619(小時)
注冊時間: 2009-10-25
最后登錄: 2024-09-20
查看scxclzyzb的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2011-03-05 10:53
這種問題,不在現場是不易說清楚的,10KW的電機,如果在啟動時帶有負載,在啟動的瞬間,60A電流也應該是不大的,這個要看是本來是運行的機器,還是新安裝的機器,及運行時的聲音等等,缺相、斷條都有可能。
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2011-04-14 15:26
首先要確定接線是否正常,三相電壓是否正常,最后就剩下電機問題了
干到老,學到老
fxb19770215
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fxb19770215的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2011-04-14 16:20
10K的直接啟動也行啊
笨者天下
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 188 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2024-09-19
查看笨者天下的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2011-04-14 16:21
堵轉了,計算下電機的轉矩?纯磁c負載類型是否匹配
經常燒的話就用軟啟動器吧。
薛璐瑤
和大家一起進步,向大家學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 272 點
下載積分: 943 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2020-09-16
查看薛璐瑤的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2011-04-14 17:42
接線有問題,10KW沒那莫大電流也就20多的電流
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2011-04-14 17:45
各位,電機是11kw吧,哪來的10kw呢?
zcdq6579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1423 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2010-06-08
最后登錄: 2024-03-25
查看zcdq6579的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2011-04-14 19:28
電機接線首尾有錯吧,
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2011-04-14 21:55
1、檢查啟動前電網三相電壓,2、檢查啟動電機運轉時三相電壓、三相電流,看你描述一次回路、二次回路不可能有問題,3、用電橋測電機三相繞組阻值.不平衡值不大于2%,4、換一臺同規格電機試一下,10KW電機用40A接觸器控制可以直接啟動。
孟祥興
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 1004 點
下載積分: 2926 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2010-09-27
最后登錄: 2023-01-07
查看孟祥興的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2011-04-14 22:40
可以直接啟動的,另,可能是接線錯誤
科技改變未來
知識就是讓你禿頭的力量
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 758 點
下載積分: 10387 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2024-05-31
查看科技改變未來的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2011-05-01 04:19
肯定是你控制線路有問題
薛立軍
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 797 點
下載積分: 3326 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2024-09-19
查看薛立軍的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2011-05-01 06:50
可以先把負載脫開單獨試電機,如果電壓沒問題電流比正常值接近可能是鼠龍斷條了。如果大很多就考慮電機繞組的問題了。
songjinyu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看songjinyu的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2011-05-01 14:31
說詳細點
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go