zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-01 10:19
需要用14個繼電器,4個交流的接觸器;上頭要求用德力西或者是正泰的,上官網沒找到具體的選型資料(可能是我不會找);請大家推薦下,最好把具體的資料也發過來(zhangli_019@163.com);

繼電器控制端電壓是24V控制電磁閥用,接觸器容量是380V10A。

另外請問各位大蝦,如果電機是380V,1KW的,我選380V3A(假設有)容量的接觸器可以嗎(考不考慮啟動電流)?
給我一根杠桿,一個支點
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-07-17
查看zgf889的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-01 10:23
如果電機是380V,1KW的,我選380V3A(假設有)容量的接觸器可以嗎(考不考慮啟動電流)?
10A的有錯嗎?為什么偏偏要選大一點電機的額定電流呢???
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-07-17
查看zgf889的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-01 10:25
熱繼電器可以選0--3A的,調整1.05電機的額定電流
zhangjincan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 254 點
下載積分: 645 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2022-03-01
查看zhangjincan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-01 10:54
告訴你個辦法,上淘寶看看型號,參考下價格!基本上你現在的選型比較簡單,熱繼電器可以選0--3A的,繼電器線圈容量對了就OK,品牌參考價格了
xubaolin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2022-11-15
查看xubaolin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-01 11:13
接觸器選CJ10-10  10A   380V,中間繼電器選ZJ-44   24V
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-01 11:39
感謝四樓的回復,如樓上所言,熱繼電器選功率*1.05。
中間繼電器24V的,電流一般多大?我的PLC是臺達的,說COM端的電流不能大于4A。
給我一根杠桿,一個支點