工廠增加設備,5臺主要設備的總共率有420KW,其他七七八八的東西加起來可能也有40KW,不知道要用多大的線比較實惠。請師傅們給點經驗。前提一定要安全,設備有時候運行起來就個把星期不停機的。謝謝了。
hxl202319
工資就像大姨媽?zhuān)辉乱淮,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-03 14:31
估算大概800A左右的電流,電纜選375-500。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(dl2006)
  • 簽名無效了,麻雀不見了!
    木獬
    花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 278 個
    工控威望: 433 點
    下載積分: 6037 分
    在線時間: 253(小時)
    注冊時間: 2010-09-13
    最后登錄: 2024-11-07
    查看木獬的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-03-03 14:48
    同意樓上的
    小草部落
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看小草部落的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-03-03 15:06
    樓上的說的很明確了已經
    yyy313
    大樹
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 182 個
    工控威望: 277 點
    下載積分: 2718 分
    在線時間: 120(小時)
    注冊時間: 2009-10-19
    最后登錄: 2013-03-12
    查看yyy313的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-03-03 15:16
    要根據設備負載情況而定。若是機械廠等,按40—50%算,用185,若要保險,用兩根120并聯足夠了
    huxupin
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 711 個
    工控威望: 904 點
    下載積分: 7793 分
    在線時間: 248(小時)
    注冊時間: 2009-03-22
    最后登錄: 2023-10-31
    查看huxupin的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-03-04 15:10
    900A的電流用的著那么大的電源線嗎,若是銅芯電纜250MM2就足夠了
    ddq342417
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 33 個
    工控威望: 126 點
    下載積分: 612 分
    在線時間: 13(小時)
    注冊時間: 2010-08-05
    最后登錄: 2021-05-04
    查看ddq342417的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-03-04 16:11
    同意5樓的,250--300就可以了,銅線很貴的,別浪費錢啦,1樓仁兄你太不把本錢當回事吧!
    非標設備,plc編程,觸摸屏,伺服應用等,有時間的各位朋友可以和我一起探討技術問題,QQ:448350780 TEL:15013064194
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 850(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-09-12
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-03-04 18:56
    支持一樓的說法,或用兩條240的線并行
    對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    光電隔離
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 164 個
    工控威望: 256 點
    下載積分: 53787 分
    在線時間: 107(小時)
    注冊時間: 2010-09-13
    最后登錄: 2024-11-10
    查看光電隔離的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-03-04 19:33
    還是用放射式供電比較好些。
    業績電氣
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 189 個
    工控威望: 377 點
    下載積分: 1061 分
    在線時間: 117(小時)
    注冊時間: 2009-01-02
    最后登錄: 2023-11-08
    查看業績電氣的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-03-04 19:42
    估算大概800A左右的電流,電纜選375-500平方
    開人心
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 364 個
    工控威望: 496 點
    下載積分: 4232 分
    在線時間: 763(小時)
    注冊時間: 2006-09-12
    最后登錄: 2024-09-04
    查看開人心的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-03-04 20:17
    用單心多股銅BRV電線300.用3+1銅電纜400.
    shaolinsi
    佛曰:不可說
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 561 個
    工控威望: 1209 點
    下載積分: 1554 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2010-05-04
    最后登錄: 2014-11-13
    查看shaolinsi的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-03-04 20:35
    配線要考慮的方面很多
    1、是否是臨時線路
    2、線路的安裝方式
    3、線路安全截流量
    4、線路的安裝成本
    5、是否有大功率感性負載
    以上的幾條都可能會影響電纜的選擇,樓主可根據經驗值自行計算確定線徑。