fantasyplay
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 97 點
下載積分: 551 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-06-06
最后登錄: 2020-04-03
查看fantasyplay的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-03 16:34
本人以前是用艾默生的PLC的。現在轉用三菱的。
想問一下,三菱的在通訊說明書上寫著最多只能支持8臺機器進行通訊。但我現在的設計是12臺變頻器的。哪如何做通訊?
請高手指教。
jian.abcde
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jian.abcde的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-03 17:15
可以32臺
jian.abcde
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jian.abcde的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-03 17:17
可以32臺,設32個站
樓主留言:
需要多少個RS485通許設備?就一個就OK?
fantasyplay
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 97 點
下載積分: 551 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-06-06
最后登錄: 2020-04-03
查看fantasyplay的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-03 17:34
需要多少個RS485通許設備啊?就一個就OK?
jian.abcde
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jian.abcde的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-04 11:23
一個就OK
jian.abcde
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jian.abcde的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-04 16:27
一個就OK,如不會,可以打我手機13817845882
樓主留言:
把手機收下了。非常感謝,我想問一個問題就是:我之前做了一個通訊程序是用中斷做的?偣11臺。但如果有一臺變頻器把電源關閉后。通訊就會出錯,然后其它機器都通訊不了。如何能解決這個問題啊?