detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-03-06 15:50
本人遇到過一次輸出出錯的情形
但是
是程序中編制的輸入和輸出地址有規律的變址了,通過檢查程序可明顯發現此異常
明顯,樓主與我遇到的不一樣
還有另一種情形
輸出點有時不能對程序中地輸出點ON轉OFF做出即時反應,即存在延時切斷現象,此類問題比較常見
是否
輸出點實際已經存在上述故障,不過故障狀態沒有持續保持?
樓主留言:
感謝您的分享,我們設備對所有的接觸器都有狀態監控的。如果出現輸出點切斷狀態不符也會報警的?膳懦鲜龉收稀
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hongming) 感謝分享
    cailiang123
    CAILIANG
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 410 個
    工控威望: 1543 點
    下載積分: 18384 分
    在線時間: 663(小時)
    注冊時間: 2010-01-18
    最后登錄: 2024-08-18
    查看cailiang123的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2011-03-06 16:05
    編程時程序的安全可靠應該最先考慮
    樓主留言:
    是的,由于產品比較特殊,我們的程序真正的運行部分大概就占了1/4左右,其它除了少部分操作程序,基本都是安全保護程序,還有外部保護電路。
    detect
    小心慎言,莫走邪道
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 286 個
    工控威望: 474 點
    下載積分: 1356 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2009-02-10
    最后登錄: 2015-03-29
    查看detect的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2011-03-06 16:11
    我的建議
    添加一段故障檢測小程序
    首先,將疑問的Y點(假設為Y100)控制的接觸器常閉接入PLC某輸入(假設接到X100)
    用Y100常閉,串聯X100的常閉,驅動某定時器,定時器延時值取100~200ms,錯開Y100邏輯
    轉OFF時接觸器硬件復位所需要的時間,
    時間到,X100外部輸入還沒有變為ON,
    或,正常工作中,X100外部輸入異常(包含人為按動接觸器情形),大于上述的錯開時間
    驅動某報警器并鎖存記憶,報警產生時間建議也鎖存
    僅供借鑒
    樓主留言:
    謝謝,已經有外部輸入異常檢測且有記憶。這次的事件就是用戶說在出現問題后,他們去人為按動接觸器過了。所以,不好判斷啊。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hongming) 熱心助人
    匯榮鋁業
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1784 個
    工控威望: 5345 點
    下載積分: 21346 分
    在線時間: 1601(小時)
    注冊時間: 2009-07-21
    最后登錄: 2024-10-31
    查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2011-03-06 19:26
    PLC的誤動作還真有,我前年在一家玻璃廠的退火窯山用的一套FX2N-80MR的PLC,親手按下X1,但PLC上的小紅燈顯示的是X6,關機從起又好了。三菱代理處的檢測工程師說是內部影像有問題,后來也沒弄,現在一直還用著。
    樓主留言:
    請問后來有沒有出現過?輸出有沒有出現過這種問題?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hongming) 感謝分享
    jiangzhuang
    大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 264 個
    工控威望: 391 點
    下載積分: 1147 分
    在線時間: 117(小時)
    注冊時間: 2011-01-01
    最后登錄: 2024-10-24
    查看jiangzhuang的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2011-03-06 19:27
    別人都一大把年紀了!。∷趺茨艹姓J是自己的誤操作嘛!  
    樓主留言:
    呵呵,其實承認也沒有什么,我們也不會去追究。損失都是保險公司負責的。我們只是要準確的結果。
    如果我們真的想追究的話,我們可以請國家檢測部門及專家組進行檢測認證。那這次的損失就要由他來承擔了。估計他這一年都要白干了。
    wzw429
    承接河南、山西自動化系統工程!15515966320
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 82 個
    工控威望: 220 點
    下載積分: 747 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2008-12-07
    最后登錄: 2024-10-27
    查看wzw429的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2011-03-06 20:51
    1、檢查是否光電開關受到大電流干擾。
    2、檢查編寫的程序是否編寫合理。
    3、最好不要懷疑PLC本身出錯。
    樓主留言:
    可以絕對排除1、2點理由。
    努力創業
    fubin739
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 443 個
    工控威望: 790 點
    下載積分: 3050 分
    在線時間: 453(小時)
    注冊時間: 2006-11-06
    最后登錄: 2024-11-14
    查看fubin739的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2011-03-07 12:39
    PLC畢竟是以稍描的方式工作的,假如出現了誤動作,說明他自己
    無法復位錯誤,一般是硬件問題。
    正常情況下,有點干擾,對PLC的影響都是很有限的。
    樓主留言:
    請這位大大說詳細一點好嗎?這種設備因為比較簡單,所以并沒有變頻器之類的東東。只有380的工頻電和24的直流電,F場附近也沒有變壓器之類的高變設備及高壓線路。
    劉永
    不知道誰是高手,我還在學習
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 391 個
    工控威望: 558 點
    下載積分: 2060 分
    在線時間: 509(小時)
    注冊時間: 2010-10-02
    最后登錄: 2024-11-14
    查看劉永的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2011-03-07 12:50
    我建議你在程序里寫一個記錄程序這樣用戶他怎么說都沒有用。看看記錄就知道了。
    樓主留言:
    謝謝,其實我也曾經考慮過?墒窃O備一天操作運行可能有100多次。我能記錄多少呢?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hongming) 熱心助人
  • 空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

    QQ980347789
    cjyqh
    廈門自動化兼職
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 89 個
    工控威望: 268 點
    下載積分: 595 分
    在線時間: 33(小時)
    注冊時間: 2007-09-10
    最后登錄: 2024-02-29
    查看cjyqh的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2011-03-07 15:58
    我覺得你這個還是先看下程序為好
    永宏PLC,威綸觸摸屏等技術服務與銷售
    QQ:1012351099
    TEL:15159213390
    lilongjuan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 60 個
    工控威望: 205 點
    下載積分: 722 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2009-04-10
    最后登錄: 2015-01-08
    查看lilongjuan的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2011-03-07 18:47
    把接觸器鋪助觸點用作互鎖,硬件保護
    樓主留言:
    我們的設備無法做到這個功能。只能互鎖一小部分。已經有了。謝了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hongming) 熱心助人
    jxh668
    jxh668
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1429 個
    工控威望: 2169 點
    下載積分: 4006 分
    在線時間: 829(小時)
    注冊時間: 2009-12-21
    最后登錄: 2024-11-13
    查看jxh668的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2011-03-08 15:01
    PLC出錯是有的

    大多是干擾造成,硬件有缺陷也有可能,
    為什么要設置看門狗?
    所有的電子產品都不能保證100%的不出錯!!
    樓主留言:
    是的,就是認為不能保證100%不出錯。才在家園里征求意見的。雖然,不能保證不出錯,但是應該也有一個概率問題吧?
    來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
    hehu0575
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看hehu0575的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2011-03-08 16:33
    檢查一下程序呀!程序沒錯的話那肯定就是用戶的問題了!只不過有些用戶自己不懂裝懂,特別是遇到那蠻不講理的,那更是有理也說不清了!