luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2011-03-30 14:30
看到過歐姆的PLC輸出出錯造成機械故障。檢查發現有誤輸入。拆掉輸入線居然還有輸入。見鬼了。光電耦合壞。換新的了
程宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 437 點
下載積分: 7025 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2024-09-21
查看程宇的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2011-03-30 15:19
如你所說程序沒有問題,問題肯定出在客戶方直接按接觸器動作了。其他方面是不可能出現差錯的。
zhoubingza
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhoubingza的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2011-03-30 19:26
在使用中的設備,程序是應該沒問題的,真是樓主說的那樣,引起誤動作的肯定是外部條件,樓主有沒有試一下去查查信號輸入電纜有無短路,我是常碰到類似問題的,現現在的電纜質量太差了
樓主留言:
程序有保護,設備在運行前輸入信號有問題報警,運行中輸入信號不符合要求報警。還有其他保護
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hongming)
    pretco123
    不為失敗找理由,只為成功找方法
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 2470 個
    工控威望: 1757 點
    下載積分: 82479 分
    在線時間: 1506(小時)
    注冊時間: 2008-04-15
    最后登錄: 2024-11-14
    查看pretco123的 主題 / 回貼
    39樓  發表于: 2011-03-31 11:06
    是不是給大忽悠了?還沒遇到過.
    銘杰工控
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1977 個
    工控威望: 6488 點
    下載積分: 966 分
    在線時間: 1079(小時)
    注冊時間: 2009-01-13
    最后登錄: 2024-11-12
    查看銘杰工控的 主題 / 回貼
    40樓  發表于: 2011-03-31 15:52
    建議檢查接地線,我也有遇到這種情況,接地線接牢就好了,初步判斷為干擾,不知道你用接觸器有沒有安裝滅弧器。
    樓主留言:
    這種情況可以肯定被排除。
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
    全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 850(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-09-12
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    41樓  發表于: 2011-03-31 17:57
    除非硬件有損壞的可能,PLC本身來講是不可能出錯的,要是出錯也是你程序存在一定的問題,不要那么肯定就是PLC出錯.多檢查下自己的程序吧.
    樓主留言:
    請問如果程序錯誤的話,那么為什么發生的概率會這么低?我們的每個動作都有延時啟動的。而且這部分程序沒有脈沖信號。不存在信號誤觸發情況。謝謝!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hongming) 熱心助人
  • 對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    平凡人生
    天道酬勤
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 226 個
    工控威望: 333 點
    下載積分: 1611 分
    在線時間: 178(小時)
    注冊時間: 2010-12-31
    最后登錄: 2024-11-13
    查看平凡人生的 主題 / 回貼
    42樓  發表于: 2011-04-01 14:34
    PLC輸出出錯概率太小了, 否則誰還敢用PLC啊,如果程序沒有問題,那一定是誤操作了,現在最重要的是優化程序和硬件,減少誤操作的可能
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(dl2006) 熱心助人
    sunshj
    世界真精彩
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 101 個
    工控威望: 298 點
    下載積分: 626 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2009-08-10
    最后登錄: 2024-03-19
    查看sunshj的 主題 / 回貼
    43樓  發表于: 2011-04-05 19:48
    有,去年夏天我公司一臺艾默生EC20-3232BTA由于高溫出現多點誤動,后打開電箱溫度下降就正常了
    寂寂清寒
    努力不一定會成功,但一定會有收獲!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 121 個
    工控威望: 244 點
    下載積分: 772 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2009-02-16
    最后登錄: 2022-03-08
    查看寂寂清寒的 主題 / 回貼
    44樓  發表于: 2011-04-05 22:24
    我碰到過一次是三菱的PLC,硬件損壞造成輸出連動,比如說Y4輸出,但Y4輸出時Y5  Y6或其他點也輸出了,原因是硬件損壞,像你這樣PLC應該沒問題的