61:什么是正向標定、負向標定? 正向標定值是3276.7度(華氏或攝氏),負向標定值是-3276.8度。如果檢測到斷線、輸入超出范圍時,相應通道的數值被自動設置為上述標定值! 62:熱電阻的技術參數不是很清楚,如何在DIP開關上設置類型? 應該盡量弄清除熱電阻的參數。否則可以使用缺省設置! 63:EM235是否能用于熱電阻測溫? EM235不是用于與熱電阻連接測量溫度的模塊,勉強使用容易帶來問題。建議使用EM231 RTD模塊。 64:S7-200的模擬量輸入/輸出模塊是否帶信號隔離? 不帶隔離。如果用戶的系統中需要隔離,請另行購買信號隔離器件! 65: 模擬量信號的傳輸距離有多遠? 電壓型的模擬量信號,由于輸入端的內阻很高(S7-200的模擬量模塊為10兆歐),極易引入干擾,所以討論電壓信號的傳輸距離沒有什么意義。一般電壓信號是用在控制設備柜內電位器設置,或者距離非常近、電磁環境好的場合! 電流型信號不容易受到傳輸線沿途的電磁干擾,因而在工業現場獲得廣泛的應用。 電流信號可以傳輸比電壓信號遠得多的距離。理論上,電流信號的傳輸距離受到以下幾個因素的制約: 1)信號輸出端的帶載能力,以歐姆數值表示(如700Ω) 2)信號輸入端的內阻 3)傳輸線的靜態電阻值(來回是雙線) 信號輸出端的負載能力必須大于信號輸入端的內阻與傳輸線電阻之和。當然實際情況不會完全符號理想的計算結果,傳輸距離過長會造成信號衰減,也會引入干擾。 66:S7-200模擬量模塊的輸入/輸出阻抗指標是多少? 模擬量輸入阻抗: 電壓型信號:≥ 10MΩ 電流型信號:250Ω 模擬量輸出阻抗: 電壓型信號:≥ 5KΩ 電流型信號:≤ 500Ω 67:模擬量模塊的電源指示燈正常,為何信號輸入燈不亮? 模擬量模塊的外殼按照通用的形式設計和制造,實際上沒有模擬量輸入信號指示燈。凡是沒有印刷標記的燈窗都是無用空置的! 68:為何模擬量值的最低三位有非零的數值變化? 模擬量的轉換精度為12位,但模塊將數模轉換后的數值向高位移動了三位。如果將此通道設置為使用模擬量濾波,則當前的數值是若干次采樣的平均值,最低三位是計算得出的數值;如果禁用模擬量濾波,則最低三位都是零。 69:EM231 TC是否需要補償導線? EM231 TC可以設置為由模塊實現冷端補償,但仍然需要補償導線進行熱電偶的自由端補償。 70:EM231 TC模塊SF燈為何閃爍? 如果選擇了斷線檢測,則可能是斷線。應當短接未使用的通道,或者并聯到旁邊的實際接線通道上。 或者輸入超出范圍。
81:使用定時器加自復位做一個不斷重復的計時,調用其他功能或子程序時,為何看起來工作不規律? 請注意《S7-200系統手冊》中,關于三種定時器刷新規律的描述。 按這種方法使用定時器時,定時器的置位、復位可能與程序掃描周期不配合,存在造成上述問題的機制。定時比較短的定時任務應使用“定時中斷”功能,這樣更為可靠。82:編了一個利用定時器的程序,在編譯時已經通過,為何下載到CPU中時提示出錯? 這種情況往往是調用的定時器號與定時器類型不配合造成的。參見幫助的表格,如T7只能用作TONR,而不能用于TON或TOF。
定時器類型 分辨率 最大值 定時器號碼
TONR 1毫秒 32.767秒 T0, T64
10毫秒 327.67秒 T1-T4, T65-T68
100毫秒 3276.7秒 T5-T31, T69-T95
TON、TOF 1毫秒 32.767秒 T32, T96
10毫秒 327.67秒 T33-T36, T97-T100
100毫秒 3276.7秒 T37-T63, T101-T25583:定時中斷(SMB34/SMB35)最長定時為255ms,如何實現更長時間的定時? 可以采用T32/T96中斷,最長時間可到32.767s。在定時中斷服務程序中對進入中斷的次數進行計數,也能實現更長時間的中斷延時。84:定時中斷個數不夠怎么辦? 每個定時中斷服務程序不一定只能處理一項定時任務,可以把幾個任務放在一個定時中斷服務程序中。 對于定時間隔不同的任務,可以計算出它們的定時長度的最大公約數,以此作為定時中斷的時間設置。在中斷服務程序內部對中斷事件進行計數,據此編程來處理不同的任務。85:使用子程序時,為何動作只能執行一次,或者某些狀態不能結束? 如果發生動作不能重復執行,或者狀態不能結束(像鎖死了一樣),而這些功能都與子程序有關時,請檢查是否有條件調用子程序。調用子程序的條件在上述動作執行后,或者進入某個狀態后不再有效,無法再次“激活”,而脫離上述狀態或復位的指令正好在子程序內,必然造成上述的現象。86:帶形式參數的子程序,定義為OUT類型的變量為何會在多次調用子程序時互相干擾? 那是因為秞為OUT類型的形式參數又在子程序內部參與了運算。凡是此類參數都應當定義為IN_OUT類型。87:與中斷服務程序有關的計算任務,為何會偶爾得出不正確的結果? 出現這種現象的原因多是在主(子)程序和中斷程序之間傳遞數據的機制不當。 中斷程序可能在任何時刻執行,如果此時主程序(或子程序)正在對中斷程序使用的數據進行操作,其中間結果可能帶入中斷程序,造成計算結果的變化;同樣地,在中斷程序中產生數據也對主(子)程序中的計算有類似影響。88:中斷服務程序看起來沒有執行? 可以在中斷程序中加一個測試程序段,如使用SM0.0(常為“1”)將一個輸出點置位(使用Set指令),觀察是否進入中斷服務程序。中斷程序不執行,多數原因是初始化(連接中斷事件和中斷程序)的問題,或者沒有“開中斷”。應該使用SM0.1(或沿觸發)執行一次初始化,然后開中斷。89:TP170、TP170 micro與S7-200相連接如何做“時鐘同步”? TP170默認的時鐘格式與S7-200時鐘指令所讀取的時間日期格式有所區別,讀出的時鐘需要改變格式才能與TP170等做時鐘同步。在TP170的組態軟件ProTool的在線幫助中有相關的介紹。90:高速計數器怎樣占用輸入點? 高速計數器根據被定義的工作模式,按需要占用CPU上的數字量輸入點。每一個計數器都按其工作模式占用固定的輸入點。在某個模式下沒有用到的輸入點,仍然可以用作普通輸入點;被計數器占用的輸入點(如外部復位),在用戶程序中仍然訪問到。91: 為什么高速計數器不能正常工作? 在程序中要使用初次掃描存儲器位SM0.1來調用HDEF指令,而且只能調用一次。如果用SM0.0調用或者第二次執行HDEF指令會引起運行錯誤,而且不能改變第一次執行HDEF指令時對計數器的設定。 92: 對高速計數器如何尋址? 為什么從SMDx中讀不出當前的計數值? 可以直接用HC0;HC1;HC2;HC3;HC4;HC5對不同的高速計數器進行尋址讀取當前值,也可以在狀態表中輸入上述地址直接監視高速計數器的當前值。SMDx不存儲當前值。高速計數器的計數值是一個32位的有符號整數。93: 高速計數器如何復位到0? 選用帶外部復位模式的高速計數器,當外部復位輸入點信號有效時,高速計數器復位為0 也可使用內部程序復位,即將高速計數器設定為可更新初始值,并將初始值設為0,執行HSC指令后,高數計數器即復位為0 94: 高速計數器的值在復位后是復位到初始值還是“0”值? 外部復位會將當前值復位到0值而不是初始值;內部復位則將當前值復位到初始值。如果你設定了可更新初始值,但在中斷中未給初始值特殊寄存器賦新值,則在執行HSC 指令后,它將按初始化時設定的初始值賦值。 95: 為何給高速計數器賦初始值和預置值時后不起作用,或效果出乎意料? 高速計數器可以在初始化或者運行中更改設置,如初始值、預置值。其操作步驟應當是: 1)設置控制字節的更新選項。需要更新哪個設置數據,就把控制字節中相應的控制位置位(設置為“1”);不需要改變的設置,相應的控制位就不能設置 2)然后將所需 的值送入初始值和預置值控制寄存器 3)執行HSC指令 96: 使用PTO/PWM發生器的功能應使用什么類型的CPU? 應使用24VDC晶體管輸出的CPU,繼電器輸出的絕對不行。97: PTO或PWM輸出的幅值是多少? PTO或PWM輸出的幅值為24V(高電平有效,共負端連接),若想實現輸出其他電壓的幅值,需自己加轉換器來實現。98: 在PTO脈沖串執行過程中,你能否通過PLS 指令改變其周期值? 不行,必須終止PTO 輸出后才能改變周期值。99:如何強制停止PTO 或PWM輸出? 可以通過編程將控制字節中的使能位SM66.7或SM76.7清零,然后執行PLS指令,便可立即停止PTO或PWM輸出。100: 為何輸出信號的指示燈已亮,卻沒有良好的電壓波形輸出,或者有時丟脈沖? PTO或PWM輸出負載最小不能低于額定負載的10%;即在輸出為高電平的狀態下,負載電流不低于140mA。