wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 347 點
下載積分: 1044 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2020-06-16
查看wisexdh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-08 17:40
         我們有一個NSD VS-10B-UDNP-0-1.1型的編碼器及控制器輸出一個BCD碼給M7E-01DRN2型數碼管顯示,當移動軸的位子時(即改變編碼器檢測數據),數碼管顯示的數字感覺毫無規律,而且是還經常不能顯示,我如果增大距離,它顯示的數據可能是減少,但是只要把總電源關掉再重啟后確顯示正確的數字,再調它又會跟上面說的一樣,
                                                    求高手們解決  !!!
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 347 點
下載積分: 1044 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2020-06-16
查看wisexdh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-09 09:09
存在干擾應該會使數據顯示不穩定吧?(就像閃爍那種)
基準意思是公共端嗎?
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com