wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-15
查看wisexdh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-08 17:40
         我們有一個NSD VS-10B-UDNP-0-1.1型的編碼器及控制器輸出一個BCD碼給M7E-01DRN2型數碼管顯示,當移動軸的位子時(即改變編碼器檢測數據),數碼管顯示的數字感覺毫無規律,而且是還經常不能顯示,我如果增大距離,它顯示的數據可能是減少,但是只要把總電源關掉再重啟后確顯示正確的數字,再調它又會跟上面說的一樣,
                                                    求高手們解決  !!!
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-08 23:01
1、基準有問題
2、存在干擾問題
3、信號線松動
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wisexdh)
    suuy79
    燒不死的鳥就是鳳凰
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 558 個
    工控威望: 843 點
    下載積分: 18120 分
    在線時間: 342(小時)
    注冊時間: 2009-01-15
    最后登錄: 2024-09-20
    查看suuy79的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-03-27 00:47
    該死的網絡或者病毒,搞得我好十幾天都不能上“工控人家園”
    我說的基準是基準電壓信號!