  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35415 分
在線時間: 1932(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-11-15
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-08 19:13
各位大俠:
    伺服電機與傳送帶通過同步帶聯接,功率400W,當傳送帶上的物品感應到感應開關后,伺服電機停止,但是伺服電機會不停的抖動,更甚至于尖叫。
如果將增益、剛性等參數設置好后運行正常,過幾天后,故障依舊。請教各位如何調試此類故障。謝謝!
一笑而過
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 775 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1689 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-11-12
查看ngch的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-08 19:25
參數沒有設置對吧。
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35415 分
在線時間: 1932(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-11-15
查看yangliu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-08 19:26
請教都設置些什么參數?謝謝!
一笑而過
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-08 20:07
能否將A4采用“常規自動增益調節”方法試試?直接將At_no 1.調整到At_no 5,多調整幾次,最后你再手動將PR20調為4,PR21調為2。如果還有振蕩再把PR20調小點。
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-08 22:25
要先看看你的伺服電機工作在什么模式?位置模式與速度模式調整的參數不同
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35415 分
在線時間: 1932(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-11-15
查看yangliu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-09 10:43
在位置控制模式,在自動調節增益過程時,伺服報警ERR16。
一笑而過
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35415 分
在線時間: 1932(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-11-15
查看yangliu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-03-09 10:46
引用
引用第3樓xqx666于2011-03-08 20:07發表的  :
能否將A4采用“常規自動增益調節”方法試試?直接將At_no 1.調整到At_no 5,多調整幾次,最后你再手動將PR20調為4,PR21調為2。如果還有振蕩再把PR20調小點。

請問:“手動將PR20調為4,PR21調為2”,是不是“將PR22調為4”?
一笑而過
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6037 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2024-11-07
查看木獬的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-03-09 11:19
力道不夠啊,停止時慣性大,伺服回位當然會產生震蕩
堅士人
心動就要行動
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 561 點
下載積分: 18491 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2024-07-27
查看堅士人的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-03-09 22:45
電機的速度.位置.積分參數沒調好.
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-03-09 23:44
松下A4我沒用過,但我根據自己的稍許經驗和個人理解,也來說兩句,希望能給你些借鑒
我的理解,伺服為什么會抖
編碼器回饋信息與伺服的位置指令信息不符,但在偏差極限數據范圍內時,伺服會發出自動補償命令,以使電機移動到合適位置直到編碼器回饋信息與伺服的位置指令信息相符合
通常情況,位置環增益過高;電機軸與負載的連接機構安裝不當而存在額外的偏轉扭矩,機械部分存在死點卡堵;編碼器線路污染或受損使回饋信息波動;電機本體或其線路存在故障而使電機在停止狀態時無法保持電磁場的相對平衡使轉子不自覺的偏轉一定角度;選用電機的慣量太小
電機的相對高頻換向微距離運動,必然造成尖叫

限于個人理解層次,或有偏頗,還請同行指正


回顧樓主所說“如果將增益、剛性等參數設置好后運行正常,過幾天后,故障依舊。”
籠統地說,伺服的各項參數調整都是為了實現電氣驅動與機械裝置的相互匹配
我覺得似乎你那的機械特性似乎在階段性的變化,建議從機械方面多查下
[ 此帖被detect在2011-03-09 23:52重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006) 感謝分享
  • 下載積分:+3(jx_einstein) 優秀文章
    sunlie
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 69 個
    工控威望: 181 點
    下載積分: 752 分
    在線時間: 34(小時)
    注冊時間: 2011-02-28
    最后登錄: 2024-10-31
    查看sunlie的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-03-10 08:35
    機械特性似乎在階段性的變化
    yilisha478
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 49 個
    工控威望: 192 點
    下載積分: 648 分
    在線時間: 17(小時)
    注冊時間: 2008-11-25
    最后登錄: 2021-12-07
    查看yilisha478的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-03-10 09:57
    參數沒有設好吧
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go