student
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看student的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-13 08:51
我從380V的兩根線上分別接一根出來然后與單獨一根零線組成兩路220V電源可以嗎?
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 391 點
下載積分: 1147 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-01-01
最后登錄: 2024-10-24
查看jiangzhuang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-13 09:15
380V的三相任何一根線對零線都有220V電壓!!  所以樓主:從380V的兩根線上分別接一根出來然后與單獨一根零線組成兩路220V電源可以嗎?  是可以的。。!
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-13 09:22
引用
單獨一根零線

不知樓主所云。你的問題我感覺如同:
我想吃菜,拿起筷子去夾可以么?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sunpeter) 熱心助人
  • 保持每天一點小進步足矣。。。
    killking998
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 927 個
    工控威望: 7400 點
    下載積分: 17389 分
    在線時間: 1713(小時)
    注冊時間: 2007-08-07
    最后登錄: 2024-06-24
    查看killking998的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-03-13 09:22
    樓上說得對
    student
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看student的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-03-13 09:36
    但是問題是我先分開這樣接但有問題,我分開只從一根上接出來再分開兩路就沒事
    ngch
    深圳工控小匠
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 774 個
    工控威望: 8895 點
    下載積分: 1684 分
    在線時間: 969(小時)
    注冊時間: 2009-09-30
    最后登錄: 2024-12-03
    查看ngch的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-03-13 09:48
    雖然這樣接都有220v是不錯,但相不一樣,所以要明白這個問題。
    深圳工控小匠:
    工業非標設備電氣自動化控制
    (深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
    QQ:357405496
    zhujh111
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 274 點
    下載積分: 507 分
    在線時間: 48(小時)
    注冊時間: 2007-12-31
    最后登錄: 2024-10-28
    查看zhujh111的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-03-13 09:55
    最好只取一根,兩根同時使用與零線相接千萬不能斷零,會出現380V。
    student
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看student的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-03-13 10:06
    引用
    引用第5樓ngch于2011-03-13 09:48發表的  :
    雖然這樣接都有220v是不錯,但相不一樣,所以要明白這個問題。

    什么相不一樣啊?不明白
    liu19916
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 180 個
    工控威望: 275 點
    下載積分: 1320 分
    在線時間: 262(小時)
    注冊時間: 2010-07-28
    最后登錄: 2024-11-16
    查看liu19916的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-03-13 10:23
    看樓主的主電路斷路器是否帶漏電保護的,帶漏電保護的就不行,不帶漏電保護的就可以
    qlin
    學過一點FX型PLC基本知識
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 537 個
    工控威望: 531 點
    下載積分: 12343 分
    在線時間: 258(小時)
    注冊時間: 2009-07-13
    最后登錄: 2019-05-13
    查看qlin的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-03-13 10:39
    樓主是說,需要兩路220V電源;原則上說是可以的;但用途是什么呢?
    而樓主在4樓說,這樣接有問題,是嗎?這還是要看負載是什么。

    說相不一樣,原因之一,有如6樓所述;還有可能,共用零線帶來的干擾問題。
    每個回路的零線,可以單獨引出。
    僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
    tkj1986
    學習!學習!再學習
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 101 個
    工控威望: 236 點
    下載積分: 455 分
    在線時間: 32(小時)
    注冊時間: 2008-11-23
    最后登錄: 2024-03-16
    查看tkj1986的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-03-13 11:02
    完全可以啊 380V和零線任意一相都可以組成220V
    讓我們一起進步,因為人總是活到老再學到老
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3023(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-23
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-03-13 12:18
    只要是從一個變壓器出來的,完全可以的,即使經過了漏電保護器都可以的。三相四線的動力和照明混合電路而已,象小區,工廠,樓房的照明等都是,為了均勻調整負荷,避免出現偏相問題,也是A,B,C三相分別和一根共用零線使用的。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。