PLC224XP自帶的 模擬量的端子怎么連線啊?他們每個點的含義。
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 613 個
工控威望: 3322 點
下載積分: 70116 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2024-11-14
查看西歐工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-13 19:03
多看一下手冊
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-06-12
查看月澤的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-13 21:22
輸出:
M I V這三個點是輸出信號,
如果接M和I的話是0-20MA輸出 PLC內據是0-32000
如果接M和V的話是0-10V電壓輸出 PLC內部數據是0-32767
PLC輸出地址是AQW0
輸入:
M A+ 為AIW0輸入 M B+為AIW2輸入 只能是電壓輸入不能是電流輸入 正負0-10V的電壓信號,對應數據-32000---+32000