樓主  發表于: 2011-03-14 09:29
我試了N次了!都以失敗告終   !我的思路是這樣的  現有FC106把溫度轉換成數字   再用FB41塊來運算  最后還是失。。 希望高手幫下忙  最好用LAD編寫  一個完整的PID程序。“袮I/AO或者AI/DO也帶上。。
zhouzhangxun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 136 點
下載積分: 803 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2011-02-20
最后登錄: 2023-10-03
查看zhouzhangxun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-14 09:31
我的郵箱是[url=mailto:zhouzhangxun@qq.com]zhouzhangxun@qq.com[/url]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-14 09:51
A/D的線性化用Fc105,而不是FC106,例程的第13篇就是PID例程。。。。。。。。。。