wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-10-31
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-14 10:59
根據串聯分壓并聯分流原理
用電負荷大的情況下電流為155A  接的是一根國標25平方線和一根非標25平方線并過去的,放線的長度懸殊不多
但是實際測的電流懸殊很大,國標的有50A  非標的95A  
1:為什么相差那么多呢?
2:2跟線加在一起的電流為什么小于一起測的電流?
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-14 13:16
根據線路阻抗分配電流
roger_jiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 195 點
下載積分: 348 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2024-11-13
查看roger_jiang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-14 14:05
1,線徑不一樣或線材不一樣導致導電率不同
2,不要懷疑真理,以一起測的電流為準
fff936100286
努力學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 280 點
下載積分: 1632 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-03-05
最后登錄: 2017-01-31
查看fff936100286的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-05 10:58
非標的比國標的質量好此其一。其二;國標的接線頭有問題。其三;鉗形表有問題。
dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-06 18:37
應該已和在一起測得為準,你測量是要把兩根線分開一定的距離,不然有磁場干擾。造成誤差
jimmy28cn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 334 點
下載積分: 965 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2009-04-21
最后登錄: 2013-04-28
查看jimmy28cn的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-07 08:40
負載功率不一樣