ABB ACS401000632,啟動后無故障代碼顯示,用默認的工廠宏或ABB標準宏等 啟動面板電源有頻率升降顯示,變頻器指示LED也正常,反正就是所有顯示都正常,但就是無輸出,空載和帶載都是這樣。一體化模塊,靜態測量沒有發現問題。請教是故障還是設置問題(參數設置手冊說更換應用宏后,基本所有套數都初始化了,有沒有其它初始化方法呢)?
還有就是后來發現,參數16不能進入,就是切換參數時組14、組15、下面沒有16,直接到組20。手冊上是有的,系統控制類的。
關于以上一點,詳細看一下手冊,是設置問題,沒有進入大菜單,進入大菜單就可以看到所有參數了,方法是按住ENTER直到出現*號。
手冊下載
http://download.gongkong.com/file/company/16659/acs400_F.pdf請教各位,要是故障的話,還值不值得修啊。。。。。
內部
[ 此帖被wook在2011-03-14 23:54重新編輯 ]