樓主  發表于: 2011-03-16 06:27
請教各位老師,10kv 750kw高壓電機,額定電流是多少,應該選什么樣的高壓電纜,多少平方合適,用于抽風機,如何選擇變頻器?
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-16 07:39
電流大約在75A左右,25的銅線可以了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yifan_1987) 熱心助人
  • 對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    cxlxt
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 155 個
    工控威望: 261 點
    下載積分: 1691 分
    在線時間: 247(小時)
    注冊時間: 2010-05-12
    最后登錄: 2023-09-23
    查看cxlxt的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-03-16 08:05
    若cosΦ=0.85,則I=750/(1.732*10*0.85)=50.9(A),      3*16的高壓電纜也可以。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yifan_1987) 熱心助人
    etdssdabb
    只有學而知之,沒有生而知之
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 359 個
    工控威望: 676 點
    下載積分: 7861 分
    在線時間: 231(小時)
    注冊時間: 2010-03-16
    最后登錄: 2019-04-15
    查看etdssdabb的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-03-16 08:54
    25的線是比較安全的的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yifan_1987) 熱心助人
    hogoqiu
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 35 個
    工控威望: 146 點
    下載積分: 607 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2011-03-13
    最后登錄: 2022-07-12
    查看hogoqiu的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-03-16 09:21
    25mm的線  中壓變頻器,可以咨詢一下變頻器供貨商,他們會給你一個滿意的答復。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yifan_1987) 熱心助人
    ymr78419972
    宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 588 個
    工控威望: 2719 點
    下載積分: 16620 分
    在線時間: 270(小時)
    注冊時間: 2009-05-10
    最后登錄: 2023-12-16
    查看ymr78419972的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-03-16 09:27
    小生是菜鳥請問這個交流分三相和單相么?要是分,算法不是不一樣么?
    山河今仍在,壯志在何方?
    yifan_1987
    沒有最好,只有更好!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 566 個
    工控威望: 745 點
    下載積分: 2169 分
    在線時間: 124(小時)
    注冊時間: 2010-01-07
    最后登錄: 2019-05-26
    查看yifan_1987的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-03-16 13:32
    低壓的我都按每平方4安培,很保險,10kv的一樣嗎?
    左邊的幸福
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看左邊的幸福的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-03-16 14:01
    不會算
    嘿嘿
    zhengyueyong
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-03-16 14:05
    引用
    引用第5樓ymr78419972于2011-03-16 09:27發表的  :
    小生是菜鳥請問這個交流分三相和單相么?要是分,算法不是不一樣么?

    那是肯定的,算法也不一樣!
    難道你連電工基礎/電工手冊都沒有么?
    yifan_1987
    沒有最好,只有更好!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 566 個
    工控威望: 745 點
    下載積分: 2169 分
    在線時間: 124(小時)
    注冊時間: 2010-01-07
    最后登錄: 2019-05-26
    查看yifan_1987的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-03-16 14:39
    低壓的我都按每平方4安培,很保險,10kv的一樣