lixianpeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 180 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2010-12-23
最后登錄: 2018-11-13
查看lixianpeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-17 23:55
在學習編程基礎課程時,這個自鎖指令導通,怎么都看不懂,所以來壇子里求助各位大大。
x0導通后,m0導通一個周期(此時LDI M0就是斷開的)
然后LD M0
        ANDI Y70就導通了Y70,
然后并聯電路快里的:AND Y70就導通,但此時的并聯電路塊里的LDI M0 不是斷開的嗎,怎么 out Y70還可以導通呢?
各位大大,現在在公司,發不了圖片,就把指令寫下面了。
LD X0
PLS M0
LD M0
ANDI Y70
LDI M0
AND Y70
ORB
OUT Y70
是在三菱學習文件:Q系列編程基礎篇第82頁的。
謝謝了
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6777 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-09-19
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-18 00:01
單按鈕啟動停止程序。注意M0是一個上升沿脈沖信號。
lixianpeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 180 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2010-12-23
最后登錄: 2018-11-13
查看lixianpeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-18 00:36
是不是由于M0是一個上升沿脈沖信號,就是一瞬間的信號,我可能是把它看成有時間周期的了。不知道我這樣理解對不對?
[ 此帖被lixianpeng在2011-03-18 01:28重新編輯 ]
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2410 個
工控威望: 2996 點
下載積分: 9430 分
在線時間: 641(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-09-19
查看卓發智能的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-18 11:26
是這樣的。所謂上升沿就是此觸點在信號輸入的時候接通一下就斷開了,也就是只輸出一個掃苗周期。此后不管此觸點是否一直接通都不再有輸出。必須再次接通才會再次輸出一個掃苗周期。
相信自我!
cxlxt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 261 點
下載積分: 1691 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2010-05-12
最后登錄: 2023-09-23
查看cxlxt的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-18 12:00
三樓回答的對,第一次按按鈕時,X0接通,Y0有輸出并自鎖,松開后,再按按鈕時,LDI  M0就不通了,Y0斷開。
lixianpeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 180 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2010-12-23
最后登錄: 2018-11-13
查看lixianpeng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-19 12:33
謝謝樓上各位的答復
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-09-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-03-19 16:33
請樓主根據掃描周期的概念來理解這段程序,就容易了
顧愛峰
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看顧愛峰的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-03-20 16:34
M0是一個上升沿脈沖信號。