樓主  發表于: 2011-03-19 11:45
設定以下參數:
PA01->0002 設為速度控制模式
PA02->0006 設使用MR-RB50制動電阻。

用維綸的觸摸屏直接控制PLC輸出點,來操作伺服。
SON置位,如果LSP/LSN,ST1置位,伺服啟動,
LSP/LSN 復位后伺服顯示AL-99,但是伺服并不立即停止并鎖定,SON復位后,伺服緩慢停止。
SON置位,如果LSP/LSN為OFF,伺服啟動即超速報警AL-31

我什么參數沒有設對?請大家幫忙?br /> 觸摸屏
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 48617 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-14
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-19 12:19
不懂伺服呀!幫不了你,但SON一般都是短接,不能用于伺服的起停。
樓主留言:
謝謝!
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-21 10:48
LSP/LSN 分別是正反向的行程末端限位,正常情況是處于接通狀態的。
速度模式,你采用的是外部模擬速度指令形式還是端子控制的內部速度指令?相關參數設置對了么?
當你SON置位時,只要你不給速度指令,伺服是不會運轉的。
樓主留言:
你采用的是外部模擬速度指令形式還是端子控制的內部速度指令?
這個參數沒有設。應該是通過SP1和SP2設定吧?
保持每天一點小進步足矣。。。
ak47m16u571
苦海無邊,柴米似鞭。歡樂無限,煩擾靠邊。得逍遙處且逍遙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 669 個
工控威望: 590 點
下載積分: 1580 分
在線時間: 630(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2024-11-11
查看ak47m16u571的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-21 12:45
ding
bull05
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bull05的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-21 13:03
多摸幾次就明白了
pyramid
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pyramid的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-21 20:41
我的問題是,LSP/LSN復位后,雖然現實AL 99,但伺服卻不停車。
ST2未接,ST1復位后也不停車。
只有SON復位后,才緩慢停車。
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-03-22 10:05
LSP、LSN斷開就是越位了,能不報警么?
樓主留言:
但只報警,沒有停車。
保持每天一點小進步足矣。。。
pyramid
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pyramid的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-04-03 20:12
問題解決了,是伺服電機的接線UVW線序錯誤造成的,線序不對,伺服控制器就不受控。
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-04-04 10:46
引用
伺服電機的接線UVW線序錯誤造成的

接錯會飛車的,祝賀你一下。