青衣
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看青衣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-21 18:56
現在工廠改裝一個機器,用松下的MSMD082P1U和MCDDT3520伺服電機與驅動器,還有一個松下PLC(FP0-C16T-F),想用plc控制伺服轉動。要求是伺服走一定行程后碰到一個行程開關,然后回原點,F(xiàn)在伺服與驅動的接線已按位置控制模式接好線了,
請問:1、如何設置plc的參數?(有一個測試程序)
2、plc的輸入/輸出該如何與伺服-驅動器接線?
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-21 19:02
你在哪里?如果在東莞長安附近的話這個工程可以包給我做?
手機:15017093906  QQ:793594828
青衣
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看青衣的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-21 19:13
引用
引用第1樓qinchenglim于2011-04-21 19:02發表的  :
你在哪里?如果在東莞長安附近的話這個工程可以包給我做?
手機:15017093906  QQ:793594828

在珠海,老板要求我獨立完成,哎,經驗不足
吳德星
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 2416 點
下載積分: 805 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2010-10-25
最后登錄: 2024-06-23
查看吳德星的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-21 22:48
按照你的經驗,這個工程不好做了。
[fly]歡迎紡織行業的工控朋友,本人也在紡織的圈子里。希望可以共同研究美好的未來。[/fly]
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-10-31
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-22 15:17
PLC程序里只要有脈沖輸出指令頻率指令和方向信號的輸出點就行了,至于邏輯關系你自己編不難。伺服控制器的7號端子就是COM+接24VDC的正,25-GND接24VDC的負,04-PLS2接脈沖輸出信號,06-SING2接方向信號,因為控制器型號不同，我說的你可以作為參考。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(青衣) 熱心助人
    青衣
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看青衣的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-04-22 16:53
    引用
    引用第4樓匯榮鋁業于2011-04-22 15:17發表的  :
    PLC程序里只要有脈沖輸出指令頻率指令和方向信號的輸出點就行了,至于邏輯關系你自己編不難。伺服控制器的7號端子就是COM+接24VDC的正,25-GND接24VDC的負,04-PLS2接脈沖輸出信號,06-SING2接方向信號,因為控制器型號不同，我說的你可以作為參考。

    線基本接好了,按位置模式,跟你說的一樣,現在是那些繼電器與plc的接線比較凌亂,
    一個朋友說:找到PLC的COM端接到繼電器的COM端(公共端),然后再在繼電器的常開點接出一條線到PLC的輸入端,如X0,
    但是,我還是迷茫,像我現在用歐姆龍的MY2N-J   24VDC繼電器,plc的com端是8、9腳,繼電器的輸入正、負端是14、13,公共端(COM)是9、12,該如何接?
    謝謝。
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 966 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-04-22 17:23
    你最好用CAD畫出你不明白的地方,傳到網上大家給你修改后你就不明白了嘛?因為你描述問題我也看不明白