這是本人在一起修理設備時發現的一個實例,發出來大家分享一下,
控制檢測的傳感器是PNP的電感式接近開關,DC24V三線常開,輸出接到PLC的輸入點上,
在機器運轉中發現運行兩個小時后機器的檢測出現亂報,
但是查看這個傳感器時,給他一個信號,傳感器的指示燈亮了,PLC的輸入點指示燈也亮了!
把信號移開,傳感器的指示燈滅了,PLC上的輸入點也滅了!
當時沒有想得太多,但了其它的傳感器也都是正常!
最后在監控程序時發現這個點燈亮,而信號有,有時燈滅了,信號也不斷開!
用萬用表查輸出電壓,
結果有信號輸出時是19V,沒有信號輸出時是10V,而且是開關用一個小時后才是這樣的結果,
剛通電開關的信號是正常,有信號輸出是24V,沒有信號輸出是0V!
換了開關后一切正常,問題解決了!
這個實例的表面一點都沒有問題,如果我們憑經驗的話那么我們很難找到原因!!
不過比這更霉的是剛開始換了一個開關,那個開關的指示也是正常的,但是就是沒有輸出!!
希望這個事對大家以后在實際工作中能有幫助!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(六月荷) 支持原創
  • 下載積分:+4(凱撒大帝) 感謝分享
  • 下載積分:+5(sjm213) 感謝分享
  • 下載積分:+1(wslok) 支持原創
  • QQ32135553
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1218 個
    工控威望: 1319 點
    下載積分: 3936 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-10-08
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-05-01 17:36
    呵呵,買到冒牌的接近開關了吧??!!我上個月給一個機械廠安裝控制電路的時候也遇到過這樣的事情,用的Keyence的接近開關,但是仔細一看就知道那是假貨,做工那個粗糙簡直沒法說,PLC程序在電腦上模擬沒問題,下載到機器里面就是動作不正常,搞了一個上午才發現是那兩個假貨給害得,換成正品就OK了,工控電器就要用可靠性高的產品,雖然價格高一些,做出來的設備穩定
    樓主留言:
    呵呵,不是哦,是正品施耐德的接近開關,而且是用了快五年都是正常的哦!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wslok) 感謝分享
    x9558
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看x9558的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-05-01 17:46
    頂一個
    luxp
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 103 個
    工控威望: 154 點
    下載積分: 900 分
    在線時間: 130(小時)
    注冊時間: 2009-10-22
    最后登錄: 2016-03-31
    查看luxp的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-05-01 19:09
    學習了
    congzhefei12
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看congzhefei12的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-05-01 23:11
    呵呵,買到冒牌的接近開關了吧?
    zby2597
    力所能及,義不容辭!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 70 個
    工控威望: 255 點
    下載積分: 706 分
    在線時間: 48(小時)
    注冊時間: 2011-04-20
    最后登錄: 2024-07-30
    查看zby2597的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-05-01 23:14
    經驗分享,不錯。
    力所能及,義不容辭!
    hswangliqun
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 229 個
    工控威望: 351 點
    下載積分: 2050 分
    在線時間: 304(小時)
    注冊時間: 2009-08-24
    最后登錄: 2024-11-09
    查看hswangliqun的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-05-01 23:16
    這種情況遇到太多了
    xf_chen
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 203 個
    工控威望: 390 點
    下載積分: 6953 分
    在線時間: 283(小時)
    注冊時間: 2008-08-02
    最后登錄: 2024-08-07
    查看xf_chen的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-05-01 23:20
    有,肯定有,KEYENCE的假貨我也常遇到
    滄海一聲笑
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 196 點
    下載積分: 1844 分
    在線時間: 75(小時)
    注冊時間: 2011-03-28
    最后登錄: 2021-12-16
    查看滄海一聲笑的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-05-02 20:13
    開關的漏電流太大了,這個也是反應一個無觸點開關的好壞的重要標志。
    dujiang100
    我是一只小小鳥
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 440 個
    工控威望: 642 點
    下載積分: 1895 分
    在線時間: 243(小時)
    注冊時間: 2011-03-11
    最后登錄: 2024-05-22
    查看dujiang100的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-05-02 21:45
    這種現像在我們自動磨床上太多了
    ysheng9099
    三人行必有吾師
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 959 個
    工控威望: 2440 點
    下載積分: 21432 分
    在線時間: 122(小時)
    注冊時間: 2010-10-28
    最后登錄: 2024-11-08
    查看ysheng9099的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-05-02 22:01
    像這種問題我的思路是先確定PLC的輸入輸出點是否正常,這應該不難,那么就剩下接近開關了
    du-pikgcomcn
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 57 個
    工控威望: 188 點
    下載積分: 630 分
    在線時間: 66(小時)
    注冊時間: 2008-10-18
    最后登錄: 2021-12-22
    查看du-pikgcomcn的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-05-02 22:30
    經驗學習了。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go