• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
redrock99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-10-28
查看redrock99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-16 14:30
今天遇到一個問題。用的臺達PLC編程。因為程序里判斷電機運行故障時用到時間繼電器。
即當電機輸出與電機反饋差別一定時間后為故障。
因為電機數量比較多,PLC立面的時間繼電器的數量不夠用了,
不想用計數器來代替,
所以看大家有什么方案思路來解決不能


用的臺達的PLC,時間繼電器256個,電機數量約180臺。輸入輸出約各200點。因為是連續生產線,所以電機正常生產全開。里面的時間繼電器用于控制的不夠用了,所以看看大家怎么解決。硬件已經沒法換了,柜子都做好了,只有動程序了。原先沒考慮到這個問題,但隨著客戶和工藝的要求調整,所以用到的時間繼電器就多了,看大家有什么好的方法解決




引用
引用第5樓shi2999于2011-07-16 22:15發表的  :
用秒脈沖控制積算型定時器。

能否詳細說明?

6樓用時基脈沖+遞增計數的方式計時也是個不錯的方法。

但是有其他的辦法沒有?
[ 此帖被redrock99在2011-07-17 22:02重新編輯 ]
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1079(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-11-04
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-16 14:55
不知道樓主需要時間繼電器的數量,連PLC內部的這么多都不夠,我還是第一次碰到有此問題的。能否將具體要求說出來?
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 5906 點
下載積分: 13712 分
在線時間: 722(小時)
注冊時間: 2010-02-26
最后登錄: 2024-10-17
查看yangjiejie的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-16 15:07
這么多的電機,什么機器,驚訝?梢詢蓚或者三個電機公用一個時間繼電器。
朝花夕拾
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-16 16:22
1ms、10ms這兩個定時器不夠用,難道100ms的定時器也不夠用啊
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-16 22:03
樓主這等厲害,PLC內部時間繼電器都不夠用了
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-16 22:15
用秒脈沖控制積算型定時器。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(凱撒大帝) 熱心助人
    銘杰工控
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1977 個
    工控威望: 6488 點
    下載積分: 966 分
    在線時間: 1079(小時)
    注冊時間: 2009-01-13
    最后登錄: 2024-11-04
    查看銘杰工控的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-07-17 07:44
    我來上個圖,看看對樓主有幫助。
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
    全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
    ywangrui
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 91 個
    工控威望: 265 點
    下載積分: 775 分
    在線時間: 49(小時)
    注冊時間: 2009-03-02
    最后登錄: 2021-08-15
    查看ywangrui的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-07-17 07:48
    用脈沖+遞加
    shen699
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看shen699的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-07-17 10:15
    PLC內部繼電器全不夠用,樓主你搞的是什么工程啊
    劉永
    不知道誰是高手,我還在學習
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 391 個
    工控威望: 558 點
    下載積分: 2060 分
    在線時間: 509(小時)
    注冊時間: 2010-10-02
    最后登錄: 2024-11-10
    查看劉永的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-07-17 10:32
    引用
    引用第4樓dl2006于2011-07-16 22:03發表的  :
    樓主這等厲害,PLC內部時間繼電器都不夠用了








    厲害厲害
    空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

    QQ980347789
    slik
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 906 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 5861 分
    在線時間: 538(小時)
    注冊時間: 2008-06-01
    最后登錄: 2024-11-09
    查看slik的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-07-17 12:02
    你那么多電機都是同時開嗎?如果不是可以幾個電機共用一個,用電機的啟動按鈕來區別使其觸發不同的輸出!
    saisam2006
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 483 個
    工控威望: 1238 點
    下載積分: 13533 分
    在線時間: 530(小時)
    注冊時間: 2006-09-17
    最后登錄: 2024-11-04
    查看saisam2006的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-07-17 17:43
    我也沒有試過時間繼電器不夠用,真的第一次聽見。什么設備。??
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go