zzl520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 103 點
下載積分: 416 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2023-02-08
查看zzl520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-20 23:21
才學習PLC 看教程摸索著為設備改造編程 碰到點問題希望大家能指教!先謝過
一臺液壓設備 要求動作: 原位按啟動按鈕開始快進,碰到快轉慢行程開關>>>>工進(進開始時主運動電機啟動同時潤滑電機工作4秒后停止潤滑繼續工進)>>>>碰終點行程開關主運動電機斷電(制動2秒)>>>>快退 碰原位行程開關停止
上圖
1


2


3


設備要求:
1按啟動按鈕進入快進》工進》停車制動》快退回原位
2按停止按鈕設備停止工作
3設備停止狀態可以點動快進點動快退 點動不受快轉慢限位限制,但受原位和終點限位限制。
4設備工作中按手動動作無效。
我是新手用步進命令編寫的自動工作部分,用置位和復位編寫的手動部分。我用仿真做過前3條用我的程序可以實現但是第4條不行設備在快進中按快進按鈕會發生干涉此時松開快進按鈕設備會停機,自己想了好久不知道如何解決?
[ 此帖被zzl520在2011-08-20 23:40重新編輯 ]
lovefeyer
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-21 07:57
剛學習PLC就敢于去改造編程,不能不說,我很佩服你的精神。但是同時也提醒兄弟慎重哦,設備的實際運作不是靠模擬能完全實現的。
個人認為,要想去改造設備,首先要對設備十分熟悉,對設備的工藝流程爛熟于心,等等等等
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 438 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2018-09-27
查看zzj111000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-23 13:17
建議手動/自動輸出某點時,不要直接去輸出,最好經M再轉直接輸出,手動某動作也不要置某步,而是置某點比如M10(然后LD M10 OUT Y0)等