• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
sc511023
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 167 點
下載積分: 700 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2017-07-28
查看sc511023的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-08 20:56
圖片:
朋友給了一個電路圖給我研究,我搞不太明白,請高手解說一下,謝謝
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-08 21:22
單按鈕啟停
gelasang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 148 點
下載積分: 1088 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-05-23
最后登錄: 2017-08-25
查看gelasang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-08 21:27
我分析一下看看對嗎按下SB,KA1閉合燈亮,再按一下SB,KA2閉合燈滅
fkq3721
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fkq3721的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-08 21:34
按下時ka1吸合,km自鎖,ka2斷開。松開時ka2自鎖,電機啟動,再按時ka1使ka2斷開
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-08 21:35
第一次按下按鈕KA1常閉先斷開KA2線圈回路,KA1常開閉合KM得電吸合并自鎖,設備運行,這時KM常閉觸頭斷開了KA1線圈回路。當再一次按下按鈕時,KA1沒法得電,但由KM常開觸頭已閉合,KA2得電并自鎖,這把串在KA1和KM線圈回路的常閉觸頭斷開,KM斷電,設備停止運行。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(銘杰工控) 熱心助人
    thawless
    不說盡力而為,只能全力以赴!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 741 個
    工控威望: 8138 點
    下載積分: 4150 分
    在線時間: 815(小時)
    注冊時間: 2007-11-02
    最后登錄: 2024-10-22
    查看thawless的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-09-08 21:47
    用一個帶自鎖的開關不就行了,搞得這么復雜,呵呵
    銘杰工控
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1977 個
    工控威望: 6488 點
    下載積分: 966 分
    在線時間: 1079(小時)
    注冊時間: 2009-01-13
    最后登錄: 2024-11-10
    查看銘杰工控的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-09-08 21:54
    這個論壇里討論的次數太多了
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
    全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
    lichengwen
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 126 點
    下載積分: 605 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2011-09-08
    最后登錄: 2012-05-20
    查看lichengwen的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-09-09 09:58
    按一下SB,KA1線圈得電,KA1常開點吸合,KM線圈得電,KM常開觸點吸合自保,線圈KM保持得電狀態,KM常閉點斷開。同時KA2上面的KM觸點吸合,為KA2得電做準備。當在按一下SB時,由于KA1線圈上面的KM和KA1觸點斷開,KA1無法得電。反而由于KA2上面的KM閉合,致使KA2可以直接得電線圈吸合。此時KA2常閉點斷開,所以線圈KM和線圈KA1斷電,又回到原始狀態。操作過程完畢。
    qq1341505668
    工控元器件回收
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 54 個
    工控威望: 146 點
    下載積分: 2751 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2011-09-03
    最后登錄: 2020-11-19
    查看qq1341505668的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-09-09 10:19
    就是 搞復雜了 呵呵
    kissko
    要學習就要各位師傅手下多指教
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 189 個
    工控威望: 5091 點
    下載積分: 12367 分
    在線時間: 77(小時)
    注冊時間: 2010-06-09
    最后登錄: 2024-06-14
    查看kissko的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-09-09 10:26
    如果寫在PLC里可以實的了,如果用繼電器去做這個不行     
    南科自動化設備維修中心
    18666449248
    hmq
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看hmq的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-09-09 10:49
    太復雜了  KA1和KA2的自鎖點沒有用
    a2103
    珍愛生命,遠離領導
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 310 個
    工控威望: 462 點
    下載積分: 1168 分
    在線時間: 74(小時)
    注冊時間: 2009-01-04
    最后登錄: 2015-04-14
    查看a2103的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-09-09 12:21
    這個看看就行,花錢去做這些可以說是吃飽撐得,不實用的
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go