aoouang
級別: 略有小成
|
PLC是不會有問題的,如果你的程序老是有誤動作的話,你的系干憂肯定會比較大,你還是重點檢查一下你的系統所有的接地是不是完整,屏蔽是不是接地。這很重要,還有大功率的電機接地線一定要可靠接地。 |
|
---|---|---|
|
iauto
樂于分享 勇于創新~_~
級別: 探索解密
|
上升沿和下降沿是有用的,只是樓上的要注意PLC掃描周期和干擾問題; 當你的信號有問題時,誤動作是不可避免的 |
|
---|---|---|
|
yangxianhui
級別: 探索解密
|
我也認為PLC是可靠的,但是有些時候我們不得不選擇用上升沿或下降沿來復位計數器和寄存器,由于機械部份間隙過大,接近開關調得太近,很容易造成接近開關的損壞,調得太遠又會出現信號采集不到或信號重復造成誤動作,由于設備要不停的運轉,機械部份非常復雜,拆卸機械部份需要較長的時間。下面我給出程序,只需要采集一個計數器復位信號。請大家給我出出主意。就是在230步的時候,在自動的情況下,我采用了X017上升沿作為C251的復位信號,經常會出現C251誤復位,造成最后的定位值比設定值要大,有沒有比較好的復位信號呀。 |
---|---|
|
wdh_1688
級別: 略有小成
|
可靠的,上升和下降都沒問題 |
|
---|---|---|
|
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
|
我覺得也是蠻好用的。 |
|
---|---|---|
|