電接點壓力表控制兩臺泵,下限起動,上限停止.即由電接點壓力表的信號自動判斷并決定兩臺泵的工作方式。當一臺泵啟動時,在一定時間內如果壓力沒有達到上限設定值,自動啟動另外一臺泵幫助工作,盡快將壓力提升到上限設定值。達到上限設定值時,自動將一臺或兩臺正在工作的泵停止工作。當壓力低于下限設定值時,電接點壓力表啟動其中一臺泵開始工作。(比如第一次先起動1號泵,到上限后停止,第二次起動時,先起動2號泵,到上限后停止,如此交替運行.)

問:交替部分的程序該怎么寫?麻煩各位前輩幫忙看看.謝謝了.
[ 此帖被hzyong在2011-11-27 20:22重新編輯 ]
hzyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hzyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-26 21:44
要求自動,手動都能實現交替功能.謝謝
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1603 個
工控威望: 1921 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-08-15
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-27 00:51
就是幾個邏輯關系,自己去想想,寫寫程序就可以
好的思路是用SFC程序,邏輯關系清晰,容易編程。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
yijunnan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yijunnan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-27 16:24
學習高手編程
在路上工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 145 點
下載積分: 6958 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2011-08-10
最后登錄: 2016-03-12
查看在路上工控的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-27 16:37
有點意思 呵呵 程序門外漢打醬油路過
hzyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hzyong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-11-27 18:46
rockyhuo大哥(大姐),我其他程序都寫好并調試了,唯獨交替部分不能實現。其實這相當于是隨機起動,因為意外斷電可能會導致并非每次起動都是從1號泵起動,來電后也可能是2號先起動,然后停止,下次起動會是1號泵先起動-停止,如此交替。
[ 此帖被hzyong在2011-11-27 19:38重新編輯 ]
neverlove
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 106 點
下載積分: 475 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2009-10-20
最后登錄: 2020-06-09
查看neverlove的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-11-28 01:25
如果你的上下限是2個信號就好做 但要是你的上下限范圍是給一個信號 貌似就不好判斷 是壓力沒到還是壓力超標
shidegang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 201 點
下載積分: 680 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2015-04-02
查看shidegang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-11-29 12:33
有點兒意思。
沖壓自動化
沉下心來做自己!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 345 點
下載積分: 3702 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2024-09-22
查看沖壓自動化的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-11-29 23:29
這樣的用普通的繼電器加接觸器就可以了,干嘛花那工夫。
天道酬勤
qfgkr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 319 點
下載積分: 2223 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-08-15
最后登錄: 2023-01-02
查看qfgkr的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-12-01 01:10
仿真試試,看是不是你想要的!
附件: 雙泵交替啟動.zip (14 K) 下載次數:60
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
路在腳下
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看路在腳下的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-12-01 02:03
用SFC程序,邏輯關系清晰,容易編程。手動和自動用可選擇性分支應該可行
hzyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hzyong的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-12-01 15:02
先謝謝10樓,程序看了,跟實際運行還不太一樣,我只用了59步。已裝機測試成功。
沒用sfc,還是用梯形圖編寫的。

另:9樓的天馬兄。誠然,繼電器和接觸器可以滿足需要,但是客戶提出要升級更換,客戶都關照你,你還不領情,這就是自己不懂事了,客戶也會有看法的。
    我們原來一直提客戶就是上帝,那都是虛的,我們應該在這個基礎上拔高一個層次來看,客戶不光是上帝,更是我們的衣食父母,這才是實的。尊重客戶,
    實際也是尊重自己。
  • «