3臺15KW三相異步電機(普通電機接觸器控制起停)同時停止對電路或者電源會有影響么?  
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-09-08
查看youzida_121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-23 13:02
只要電源開關足夠,同時停止是沒問題的,只要電源容量及開關足夠大,同時啟動也是可以的。
樓主留言:
請問如何理解電源開關足夠,同時停止是沒問題的這句話??
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-23 13:08
引用
引用第1樓youzida_121于2012-05-23 13:02發表的  :
只要電源開關足夠,同時停止是沒問題的,只要電源容量及開關足夠大,同時啟動也是可以的。

一點不錯,我曾見過200KW的電機直接啟動的。
新聞聯播
東方紅,太陽升,中國出兩個毛澤東,他為人民謀幸福...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 1591 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2007-08-05
最后登錄: 2022-10-20
查看新聞聯播的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-23 13:30
電網會不會遭殃啊 200kw
cq218
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 256 點
下載積分: 590 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-03-08
最后登錄: 2023-12-15
查看cq218的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-23 13:34
對電網有沖擊
樓主留言:
請問怎么理解同時停止對電網有沖擊?
zmh741258
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 173 點
下載積分: 36158 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2018-08-14
查看zmh741258的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-23 14:16
只要變壓器的容量夠大,400kw直接啟動都用過的。
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-23 15:01
開眼界了,400KW的啟動要多長時間啊,轉速多少,您那漆包線耐溫多少?
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 339 點
下載積分: 9321 分
在線時間: 319(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-09-18
查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-23 15:34
只要變壓器的容量夠大,1500kw直接啟動都用過,但是,整個電網有5-6分鐘電壓下降的利害,電燈好一會才亮,此電機用在空動試驗,而且是3000V的高壓電機。
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 61636 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-09-17
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-23 16:32
對電網有沖擊
樓主留言:
請問怎么理解同時停止對電網有沖擊?
huxingtiandi
凡人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 640 點
下載積分: 14104 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2012-04-20
最后登錄: 2024-08-22
查看huxingtiandi的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-23 18:00
1500KW的直接啟動
dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2023-09-04
查看dengjie99的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-23 18:03
能不能直接啟動,主要是看變壓器的容量,電機的容量只是其中因素之一
林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-23 18:06
1500KW?   
  • «