• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
神銀空空
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 129 點
下載積分: 2314 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2012-11-05
查看神銀空空的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-04 17:06
自動化新人 求大神指導
jdk1126
活到老學到老。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 470 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 255(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2024-09-20
查看jdk1126的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-04 19:36
很可能是電流信號考成了電壓信號了
〈 工控人家園好〉是學習和交流的去處。
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-04 20:22
用不用這么激動?
zhjken
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 108 點
下載積分: 536 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2023-06-24
查看zhjken的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-04 21:00
呵呵,原因很多,數據設置,信號傳輸,物理接線,機械故障
hzw880124
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 99 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-06-12
最后登錄: 2019-11-18
查看hzw880124的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-06 21:12
看看定位器的零點及行程調的是否正確啊
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1821(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-09-12
查看陳大圍的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-07 00:13
某人又惡意灌水的嫌疑,建議斑竹封殺
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人
  • 專心學工控技術,請各位幫忙指教
    llllll
    學無止境
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 240 個
    工控威望: 2318 點
    下載積分: 1274 分
    在線時間: 133(小時)
    注冊時間: 2009-06-11
    最后登錄: 2023-04-13
    查看llllll的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-06-07 01:17
    支持25樓美女的觀點
    82816320
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 42 個
    工控威望: 162 點
    下載積分: 939 分
    在線時間: 40(小時)
    注冊時間: 2011-08-10
    最后登錄: 2014-03-20
    查看82816320的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-06-07 12:07
    如果是模擬量4-20MA 或者是0-10V調節,你要測量那個輸出的模擬量是否達到了100%
    木皮
    學海無涯
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 485 個
    工控威望: 742 點
    下載積分: 16520 分
    在線時間: 243(小時)
    注冊時間: 2012-06-17
    最后登錄: 2021-06-06
    查看木皮的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-06-22 13:01
    量一下你的模擬信號是不是達到最100%
    大家好才是真的好
    kingboy012
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 69 個
    工控威望: 169 點
    下載積分: 3169 分
    在線時間: 32(小時)
    注冊時間: 2009-11-13
    最后登錄: 2024-09-17
    查看kingboy012的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-06-22 14:24
    1,你的調節閥是新裝的還是最近出現這種情況?
    2,如果新裝的應先檢察調節閥授受的是什么信號?
          如主控室給定的是電壓信號,調節閥授受的是電流信號等等。
    3,如果是原來一直正常使用,最近出現這種情況檢查調節閥的機械部分是否卡死,電機溫度是否升高,如果是盤動調節閥手輪打開,如果生產允許應檢查管道內部造成卡閥原因,避免以后再次發生類似事件。
    sungang2012
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 124 點
    下載積分: 599 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2012-02-11
    最后登錄: 2013-11-22
    查看sungang2012的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-06-23 16:33
    如果是啟用的4-20MA電流調節,測量下主控室給出的模擬量是多少?還有就是機械故障,是不是電機過熱保護了,還是過力矩閥已經卡死,或者是電源缺相保護了。。。切換至手動狀態看能否動作
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go