cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-25 22:12
一個電磁的接近開關。就是一根小棒子,有金屬靠近一頭8MM之內就會動作的那種。這個接近開關是兩線的常開型的。與一個中間繼電器的線圈串聯。開關動作時,中間繼電器就閉合。然后中間繼電器的常閉點和接觸器的線圈串聯。以此來達到接近開關動作時切斷接觸器的目的。接近開關上有個燈,動作時會亮。

從半個月前開始出現毛病,第一次是接近開關壞了。燈常亮。然后換了個新的接近開關。然后第二次又是接近開關壞了。燈常亮。連帶接近開關串聯的中間繼電器也燒了。第三次還是接近開關壞了。燈常亮。我個人分析原因可能是因為設備走到限定位置停機時,接近開關處在動作狀態然后保持停機位置10幾個小時。再次開機接近開關才復位。然后幾分鐘后又到停機位置,又停幾個小時。就是說這個接近開關每天24小時里有23小時50分鐘處在動作狀態。而且中間繼電器也處在動作狀態。很熱。

是不是動作時間過長導致接近開關損壞?損壞的現象就是移開擋鐵后不復位。一直動作。燈一直亮。

半個月的時間壞了三個接近開關。一個中間繼電器了。萬用表測量電壓基本正常。電路也沒有虛線的地方。找不到其他原因了。

誰有好的辦法教教我?接近開關國產的。35一只。
參天小樹
He  who doesn't
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 198 點
下載積分: 949 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-09-26
最后登錄: 2024-09-18
查看參天小樹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-25 22:27
沒用個日本的試試?
cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-25 22:31
進口的太貴。要400多一個。領導舍不得花錢。要買國產35一個的。
rpgdiy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 494 點
下載積分: 1741 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2024-05-23
查看rpgdiy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-25 22:33
用個三線的試
rpgdiy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 494 點
下載積分: 1741 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2024-05-23
查看rpgdiy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-25 22:34
聽說歐姆龍也是100多
秋后一點水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 331 點
下載積分: 7547 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2020-07-03
查看秋后一點水的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-25 22:36
不會是長時間工作的原因吧!
cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-25 22:37
柜子里出來只有兩根線。三根線的怎么接?
我們這邊采購人員說歐姆龍的要400多一個。難道有內幕?!
我感覺長時間工作的可能性大
yygzsm
只有付出了,才有收獲!。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 819 點
下載積分: 17531 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2006-10-03
最后登錄: 2023-07-24
查看yygzsm的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-25 22:40
換成三線的,把電路改改
浪頭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 227 點
下載積分: 1074 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-10-26
最后登錄: 2015-07-14
查看浪頭的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-25 22:40
用歐姆龍、圖爾克、施克等比較耐用
rpgdiy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 494 點
下載積分: 1741 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2024-05-23
查看rpgdiy的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-25 22:52
三根的是兩根電源線,一根輸出信號線
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5176 個
工控威望: 7399 點
下載積分: 157945 分
在線時間: 3137(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-26 08:47
如果是長時間不會動作的地點,而且方便改變安裝方式的話,還不如改成行程開關。
lizhihua
lizhihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 397 點
下載積分: 353 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2024-09-18
查看lizhihua的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-26 10:40
國產的就是這個樣子滴,不用找原因壞了就換